求教各位大虾,新人入行。。有个薄膜行业的客户原先购入3台400冷吨的螺杆机,总冷量在1200冷吨,全年使用来看负荷量大约占80%左右。现在客户要改造,换机组。总冷量1200冷吨,要怎么配比较好。列了几个方案。大家帮我看看怎么选:1. 3台400RT的螺杆机2. 2台600RT的离心机3. 1台400RT的螺杆机和1台800RT的离心机请大虾们指教,O(∩_∩)O谢谢~
求教各位大虾,新人入行。。
有个薄膜行业的客户原先购入3台400冷吨的螺杆机,总冷量在1200冷吨,全年使用来看负荷量大约占80%左右。
现在客户要改造,换机组。
总冷量1200冷吨,要怎么配比较好。
列了几个方案。
大家帮我看看怎么选:
1. 3台400RT的螺杆机
2. 2台600RT的离心机
3. 1台400RT的螺杆机和1台800RT的离心机
请大虾们指教,O(∩_∩)O谢谢~
2楼
我觉得方案2比较好
原因:
3台比两台占用空间大,现在单台调节负荷,都可以从25%开始加载的。
一大一小其实和两台一样的空间占用差不多
两台一样的便于更替。
即便一台故障,在全负荷的情况下一台也至少可以坚持24小时,末端水温也就上升2~3度吧。
以上是按照民用建筑用途考虑。
如果是生产用空调系统,就必须考虑备用,主要看生产工艺的对温度的要求严格程度,如果苛刻的话,就应该,在一台机组故障的情况下,其他机组能满足全负荷的需要。
回复
3楼
如果空间允许,我觉得方案一还是比较实用的。
原因是:一台有故障后,另外两台冷负荷应该能够应急使用
还有如果天气不是太热的话,开两台机完全可以满足。
回复
4楼
方案一好,离心机在低负荷下不如螺杆机,好奇问下,为啥要换机组?
回复
5楼
支持,很好,很好
回复
6楼
同意cnbbzz做法,离心机一般负荷率30%的时候就会喘振。
回复
7楼
也有此问
回复
8楼
配两台小螺杆机不好吗 负荷使用率不高时 可不全开啊
回复
9楼
不知道,配套的水泵水塔是否都换呢?如不换应采取方案一。如全部换新,则另作考虑。
回复