接触氧化法的问题
wzw-hb
wzw-hb Lv.3
2005年12月10日 12:06:25
来自于水处理
只看楼主

我是个新手,在设计一个生活污水处理方案。选择用接触氧化法,但是好像它要求进水的BOD要小于250mg/l。我这边废水BOD是300mg/l、氨氮含量100mg/l,所以我想请教大家是不是前面加一个厌氧池就可以了?出水达一级。

我是个新手,在设计一个生活污水处理方案。选择用接触氧化法,但是好像它要求进水的BOD要小于250mg/l。我这边废水BOD是300mg/l、氨氮含量100mg/l,所以我想请教大家是不是前面加一个厌氧池就可以了?出水达一级。
免费打赏
leisure
2005年12月10日 14:23:50
2楼
建议你仔细查看相关资料,接触氧化法好象没有脱氮功能啊
回复
rain206
2005年12月10日 21:05:42
3楼
生物接触氧化法是一种于70年代初开创的污水处理技术,但是又是具有一定渊源的处理技术。我国从70 年代开始引进生物接触氧化处理技术,除生活污水和城市污水外,还应用于是又化工、农药等工业废水处理,都取得了良好的处理效果。
生物接触氧化具有多种净化功能,除有效的去处有机物外,如运行得当还能够用以脱氮,因此可以作为三级处理技术。
你说的BOD问题,应该是和填料有关系的吧。不同的填料有其所适应的BOD负荷率,我觉得应该查一下这方面的资料比较对症。建议查资料之前看一下《排水工程》下册,第四版。
回复
xsh116
2005年12月11日 10:44:16
4楼
1、接触氧化法处理污水没有听说过要求进水的BOD要小于250mg/l;
2、接触氧化法处理污水的优点就有脱氮除磷的功能;
3、实践中最好在前加个兼氧池,用来脱氮,如果对除磷要求高,再加厌氧池。
回复
epat_phy
2005年12月11日 14:27:22
5楼
BOD浓度不高 ,COD也不会高到哪里去
加厌氧效果也不会好到哪里去把!
回复
xsh116
2005年12月11日 16:33:58
6楼
厌氧的目的是除磷的,并不是除COD、BOD的。
回复
yql3i
2005年12月12日 09:24:46
7楼
建设成本会增加多的,有些业主会有意见。
回复
guocheng2158
2005年12月12日 10:12:21
8楼
生活污水中的氨氮怎么这么高呀,这样的话用接触氧化法很有可能不达标!
回复
xining0517
2005年12月12日 11:48:47
9楼

你的说法有点悬楼下作解释了
回复
lijie6258322
2005年12月12日 14:00:40
10楼
生物接触氧化法处理这样的生活污水达到一级标准可能性太小了,最好在后面加个过滤.
回复
zfxjjh
2005年12月12日 14:54:32
11楼
小型的干脆用SBR好了!
回复

相关推荐