现在有一个内走道,在地上一层,一端开窗,长度45米,按照规范理解是要设机械排烟的可是在走道中间有一个门厅(门厅与走道有门连接)是直通室外的,不知道这样要不要机械排烟啊
现在有一个内走道,在地上一层,一端开窗,长度45米,按照规范理解是要设机械排烟的
可是在走道中间有一个门厅(门厅与走道有门连接)是直通室外的,不知道这样要不要机械排烟啊
免费打赏
lingling2824
2010年08月24日 15:28:11
2楼
上图看的清楚点
[
本帖最后由 lingling2824 于 2010-8-24 15:36 编辑
]
回复
snail_yin
2010年08月25日 08:52:27
3楼
我认为需要设置机械排烟系统,毕竟疏散门是不可以看做自然排烟口的。何况这个疏散门还要经过门厅才到室外
回复
flier_01
2010年08月25日 12:51:45
4楼
必须机械排烟
中间的门厅和走道不但不是一个空间
而且还是防火门