现有一个9层办公楼 每层楼有有20个卫生间 每个卫生间3平方 我设想是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 屋顶安装排风机现有个问题:是每个管井(2个卫生间用一个管井)安装一个排风机 还是在屋顶连接各排风立管 只用一个排风机?排风机如何选型?我没说清楚!![ 本帖最后由 breezejqy 于 2010-8-25 08:53 编辑 ]
现有一个9层办公楼 每层楼有有20个卫生间 每个卫生间3平方 我设想是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 屋顶安装排风机
现有个问题:是每个管井(2个卫生间用一个管井)安装一个排风机 还是在屋顶连接各排风立管 只用一个排风机?
排风机如何选型?
我没说清楚!!
[
本帖最后由 breezejqy 于 2010-8-25 08:53 编辑 ]
2楼
有几个立管? 共21个卫生间,2个卫生间用一个管井,9层楼么就有18个了,最多2个管井?
回复
3楼
我的做发是
每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 把风排到风井
屋顶安装排风机,每个风井一台.
屋顶风机的风量为所连排气扇的风量和
回复
4楼
tianwaitian09 发表于 2010-8-26 17:57 我的做发是每个卫生间安装一个带止回阀的通风器 把风排到风井屋顶安装排风机,每个风井一台.和您想的一样~太好了~多谢~
回复
5楼
我一般的做法,就是做吸顶式排气扇,然后通过风管接到管井,在进管井之前做一个止回阀,在屋顶上没有做风机。
回复