请教住宅楼梯间地下部分防排烟问题!
young263
young263 Lv.3
2010年08月24日 18:47:44
来自于通风排烟
只看楼主

1.地上10-18层单元式住宅,地下1层车库。地上部分均考虑自然排烟。楼梯间地下部分有采光通风窗,其前室或消防电梯合用前室是否可以不考虑加压送风? 这个上海有消防条文说明可以不设,但是否全国通用?2.如果必须考虑合用前室防排烟问题?是否可以考虑地下室前室设采光天窗来自然排烟?开窗面积是否需3平米这么大?3.地下车库4000平米防火分区,是否可以不划分防烟分区?因为设档烟垂壁太难看,且影响层高。

1.地上10-18层单元式住宅,地下1层车库。地上部分均考虑自然排烟。
楼梯间地下部分有采光通风窗,其前室或消防电梯合用前室是否可以不考虑加压送风? 这个上海有消防条文说明可以不设,但是否全国通用?

2.如果必须考虑合用前室防排烟问题?是否可以考虑地下室前室设采光天窗来自然排烟?开窗面积是否需3平米这么大?

3.地下车库4000平米防火分区,是否可以不划分防烟分区?因为设档烟垂壁太难看,且影响层高。

4。如果是封闭楼梯间是否应该不需要设置前室呢?因为设了前室排烟问题很难解决。
免费打赏
cecwcv
2010年08月24日 20:02:39
2楼
1中只要确定是前室或消防电梯合用前室,且不能满足自然排烟,就应该加压送风,至于你说的地下室前室设采光窗井来自然排烟,这样的排烟方式不提倡,效果很差,我还没到有人这么做的;
值得关注的是2中的合用前室,首先明确一下是否消防电梯下地下室了?据我们这边做的,很少有消防电梯下地下室的;
3中,首先地下车库防烟分区面积不大于2000平米,4000平米可以按两个防烟分区考虑,可以利用自然的梁高作为防烟分隔,一般高层地下室的主梁都大于500高;
4中,首先如果建筑专业用防火门来作为疏散门,且不能采光和自然通风,就可以确定不是封闭楼梯间,根据你上面说的,应该属于防烟楼梯间。

[ 本帖最后由 cecwcv 于 2010-8-24 20:33 编辑 ]
回复
cecwcv
2010年08月24日 20:10:38
3楼
是防烟楼梯间就应该有前室
回复
snail_yin
2010年08月25日 08:47:23
4楼
1、如果地下楼梯间是有采光通风窗,按高规,其前室或合用前室是需要设置加压送风系统的。
4、如果是封闭楼梯间,且有自然采光和通风,是可以不设前室的。
回复
young263
2010年08月25日 09:04:37
5楼
这是上海住宅设计标准的条文。

楼梯间或前室采用自然通风方式的住宅,只对地下室的楼梯间或前室设机械加压送风,既不经济,也难以实施。当地下室为自行车库、汽车停车库或机电设备用房时,楼梯间形式可以不变,对其无采光的前室和楼梯间可放宽处理,不设机械加压送风。

我只知道上海是可以不做。其他城市是否不做,就看当地消防了。
回复
young263
2010年08月25日 14:01:48
6楼
好像各位对消防问题还是很多分歧啊
回复