在标准大气压下,某空调房间的余热量为120kw ,余湿量为零,其室内空气参数干球温度为25度,相对湿度为60%,空调采用带循环水喷淋室的一次回风系统,当室外空气参数干球温度为15度,相对湿度为50%时,送风相对湿度为95%,问此时新风比约为下列哪项直?10%-15% 25-30% 35-40% 45-50%
在标准大气压下,某空调房间的余热量为120kw ,余湿量为零,其室内空气参数干球温度为25度,相对湿度为60%,空调采用带循环水喷淋室的一次回风系统,当室外空气参数干球温度为15度,相对湿度为50%时,送风相对湿度为95%,问此时新风比约为下列哪项直?10%-15% 25-30% 35-40% 45-50%
2楼
过程:
1、因为题目中说送风点的相对湿度是95%,那么就可以认为是露点送风。即新风和回风混合后经过喷水室处理到95%后直接送入室内。
2、室内只有余热没有余湿,因此送风点O到室内点N的过程就是等湿过程,在id图中就可以找到送风点L的位置,继而确定状态。
3、在图中确定室内点N,室外点W和送风点L的位置后就可以作图来确定混合点的位置了。冬季喷水室的处理过程为等焓过程,则混风点C和送风点L的焓值相等。这样就能在图中确立C点的位置,进而找出混风温度。我在id图中得到C点温度为22.2度。
4、有了混风温度就可以求新风比了。我算出的结果是28%。答案是B
以上是我的理解,估计要丢人了。呵呵,一起探讨~~
[
本帖最后由 liurushi_1983 于 2010-8-25 09:00 编辑 ]
回复
3楼
恩,你分析的基本对,呵呵,但是不是露点送风,这应该是个冬季送风状态,到了L点然后加热才对,谢谢啊,我没有用湿度不变这个条件了
回复
4楼
这是道冬季加湿题
由室内点N的等d线与95%的交点的焓就是混合点的焓,按室内空气与室外空气混合后达到此焓值得混合比就是所求新风比。《空气调节》里有说明
回复
5楼
同意二楼的观点,:victory: :time: :kiss: :handshake :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
6楼
查25度60%时 h=56 露点95% h=48 室外15度 50% h=29
回风与新风混合后不应结露 焓应大于等于露点焓值
29xM+56x(1-M)=48 M=0.296=30% 选 B
回复
7楼
非常好的讨论
回复
8楼
为什么用m=hw-hc/ hw-hN 不行啊!
回复
9楼
六楼正解
看不明白二楼怎么从送风点L推出混风点C的,求解释
回复