底框底层按刚度分配地震剪力
enki1028
enki1028 Lv.2
2010年08月24日 20:25:37
只看楼主

当某几个框架柱跟抗震墙连在一起的时候,要不要考虑该框架柱的刚度?看注册中心那本09年答案上好像是不用考虑,但是做30天冲刺上又是考虑了的。

当某几个框架柱跟抗震墙连在一起的时候,要不要考虑该框架柱的刚度?
看注册中心那本09年答案上好像是不用考虑,但是做30天冲刺上又是考虑了的。
免费打赏
zj78888
2010年08月25日 07:05:44
2楼
分计算方向的。
计算方向上框架如果是剪力墙的边框柱,就不考虑。
回复
laureate
2010年08月25日 08:10:51
3楼
为什么不考虑呢?
回复
hunanlxf
2010年08月25日 10:01:26
4楼


09年上午的那道题,抗震墙的侧移刚度已经包括了端柱的刚度,题目已经说的很清楚了
回复
victormill
2010年08月25日 12:28:14
5楼
对,规范上有说的。
回复