无功补偿问题请教
ty85622938
ty85622938 Lv.2
2010年08月25日 08:42:38
只看楼主

刚入行的新人,请教一下各位大侠,所谓的动态无功补偿与常规的无功补偿有什么区别?是不是动态的有什么特殊的器件和技术?

刚入行的新人,请教一下各位大侠,所谓的动态无功补偿与常规的无功补偿有什么区别?是不是动态的有什么特殊的器件和技术?
免费打赏
zi85fengqq
2010年08月25日 09:43:39
2楼
动态补偿一般是指有控制器,可以实时计算系统有功,无功,功率因数,可以根据功率因数或无功功率实现自动投切电容器组
常规的一般止固定补偿吧,不过现在用的很少,最起码是自动补偿.经济条件好的可以用SVC,SVG.
回复
shenzhen_aut
2010年08月25日 11:11:35
3楼


这个问题涉及面很广,国家标准也比较含糊,你可以阅读:《JBT9663_1999低压无功功率自动补偿控制器》这个文件,上面有两条说明:

3.10 动态无功功率补偿 dynamic reactive power compensation
一种延时时间很短(其延时时间一般不大于5 s)的无功功率补偿,它主要应用于负载变化较快的场合。
7.3.5 控制器输出电路的通断应具有延时特性。对于动态补偿控制器其延时时间应根据不同使用场合,按用户要求在20~2000 ms内选择;对于静态补偿控制器,其延时特性应是可调的,调整范围应不小于90 s。


下面介绍一点吧:


(转载,来源:WWW。SZAUT。COM): 复合开关的工作原理介绍及常见的对其的认识误区

很多朋友来电来信,询问复合开关的问题,更多的是问:用了复合开关是否就是动态补偿了?等等。

解答:
我们认为,这是对复合开关的认识有误区,就此对复合开关作简要说明:
复合开关,是可控硅与磁保持继电器(以下简称:继电器)并联的一种机电一体化开关,是电子技术与传统电力开关结合的产品。其设计意图是解决接触器存在的3个重大缺陷:
1、浪涌电流。
2、触点火花。
3、线包功耗。

其工作原理是:线路要接通时,可控硅先接通,可控硅接通后继电器跟着接通。继电器接通后可控硅就被短路了,控制信号就将可控硅断开,此后继电器一直工作。线路断开时类似,可控硅先接通(此时继电器仍然在接通状态),然后继电器断开,等继电器完全断开后,可控硅再断开。
因为可控硅通、断的时点可以精确控制,并达到零电流通、断的理想状况,从而在通、断时避免了浪涌电流的产生;
继电器的通、断,都是在可控硅工作时进行的,触点两端是在零电压下通、断的,避免了触点上产生的火花;
磁保持继电器只是在动作时需要能量驱动,不动作时靠磁场保持其通、断状态,线包不需要电流,所以功耗非常低。
由此,复合开关解决了接触器的3个重大缺陷。
但是,复合开关的主要电流通路是继电器,可控硅只是短时间的过渡,所以复合开关的开关速度是由继电器决定的,继电器的开关速度,决定了复合开关的工作速度。(复合开关中,可控硅散热器极小,不能长时间有电流,否则就会烧毁。)
继电器与接触器实际上是同类开关元件,其工作原理一样,只是应用领域不同而采用了不同的名称。一般的,信号系统中叫继电器,动力系统中叫接触器。接触器也可以叫大电流继电器。
既然是取代接触器的,动作速度也很接近,(继电器的开关频率比接触器略高一点,但仍然同处秒级)。所以复合开关是达不到动态补偿的速度要求的。也就是说使用了复合开关,不能等同于电容柜是动态补偿了,只是使电容补偿柜性能得以提升: 避免投切时的浪涌电流;避免了触点的电火花,不会出现触点烧结,不产生火花干扰;降低了接触器的功耗(接触器线包的功耗通常为6-10W,复合开关功耗仅仅0.1-0.3W)。
当然,有人一定要把用了复合开关的补偿柜称之为动态补偿柜,那我们也毫无办法.


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-8-25 11:17 编辑 ]
回复
johnhui
2010年08月30日 11:40:34
4楼
可以参考一些这方面的科普知识,了解一下无功补偿的基本方式。如 http://baike.baidu.com/view/605158.htm
回复
linchew
2011年01月18日 09:28:49
5楼
3楼的资料相当好,弄明白了好几个概念
回复
jian7788f
2011年01月18日 16:52:07
6楼
谢谢,学习了。
回复
wws1223
2011年01月26日 08:57:21
7楼
学习了
回复
kpswj
2011年02月13日 14:35:47
8楼
动态无功补偿的与静态无功补偿主要区别是投切时间。动态投切时间不大于2S,投切开关主要是可控硅模块,复合开关不动态投切开关,
回复

相关推荐

APP内打开