各位前辈,这是我用PKPM做的一个框架结构的电算结果,但在检查时发现第二,三层的一条主梁显红,不知到什么原因会这样?为什么第一层没红??求助各位前辈帮下忙!多谢!~
各位前辈,这是我用PKPM做的一个框架结构的电算结果,但在检查时发现第二,三层的一条主梁显红,不知到什么原因会这样?为什么第一层没红??求助各位前辈帮下忙!多谢!~
2楼
哈哈
你这是照着那本书里做的吗?
回复
3楼
系啊!!~你系我同学啊??我快要考试啊!!!~你呢?~?
回复
4楼
不认识你 考试?考什么要靠PKPM的?
回复
5楼
配筋没有红的啊
我下载看过了.
你说的是哪里啊?
回复
6楼
不好意思,我改了左边第二条纵向的主梁的截面为700*300,其他的都是250*700。所以不红,但如果全部都用250*700时,问题出现!!~星期五考,我们的必修课!~多谢多谢!!!~急!~
回复
7楼
红的超筋啊,加大截面
回复
8楼
但是截面已经好大啦,有其他好的方案啊~??????
回复
9楼
我看你的建模了,你说的那条梁我改成250*700也不红啊?倒是别的梁有超筋的,裂缝也有超的,我建议你做井字楼盖,最好不过了,那样梁也不大。再说为什么不能用300*700的梁阿,没道理的阿,600的柱子呢?
回复
10楼
我也想,但这是我们老师的要求啊!~就因为梁柱的截面这么大,在这栋建筑是不应该的啊!~你能建议我怎样才能令梁柱的截面降低呢?多谢!!~
回复
11楼
合理布置主次梁吧~
回复