各位高手,我昨天在一个工地看到所有暗装的消火栓都没有箱体,水枪之类的都挂在墙上,外面装个门,请问这种情况允许吗?我感觉这是偷工减料,消火栓箱应该属于要有检测报告的成型产品,但是除了这点我找不出其他的理由,而且整体消防验收已经通过。不知道还有什么不合理之处。
各位高手,我昨天在一个工地看到所有暗装的消火栓都没有箱体,水枪之类的都挂在墙上,外面装个门,请问这种情况允许吗?我感觉这是偷工减料,消火栓箱应该属于要有检测报告的成型产品,但是除了这点我找不出其他的理由,而且整体消防验收已经通过。不知道还有什么不合理之处。
2楼
有钱能使鬼推磨
回复
3楼
:lol
哈哈哈
回复
4楼
看建筑做什么用的了,只要实质存在,不在乎有没箱了。还是关键时候能出水比较重要
回复
5楼
暗装的消火栓 什么样的墙能完全暗装一个消防箱? 在什么位置? 如果在防火墙、承重墙、柱、封闭楼梯间墙上 肯定不行!! 我真的想象不到有多少强可以暗装整个箱体
回复
6楼
安装是有的,我的办公楼就是完全安装的,但是里面有一个箱体,不能直接放在墙洞里面
回复
7楼
给我感觉,只要墙上能用,不影响功能,不是防火墙上的,都是可以的
回复
8楼
谢谢大家,我查了下消防检测报告,好像箱体是不用检测的,水枪、栓之类的要检测报告的。我把决定权交给业主了,改造过程中需不需箱体由他决定。
回复
9楼
没箱体多难看啊。或者这家的泥水工、木工特别牛。
回复
10楼
消火栓是否可以不要箱体
回复
11楼
只要消防验收能通过就可以
回复