直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
2楼
测量正负极对地电阻
回复
3楼
绝缘良好的情况下,正极对地电压约为+110V,负极对地约为-110V。当某极的绝缘降低时,该极对地电压压降减小,金属性接地时,该极对地电压为0,另一极对地电压压降为220V。
以上系统是对220V的直流系统而言。
回复
4楼
http://co.163.com/forum/content/878_166829_1.htm
回复
5楼
我觉得一楼的朋友有道理,不能只看单极对地电压,有的直流系统,正、负对地电压不那么平衡,甚至出现负极对地电压为0,正极对地220V,这样的情况是否能肯定负极接地呢?如果不一定是负极接地,那是因为什么原因早造成的?
望1楼朋友能详细说明吗?谢谢
回复
6楼
可能吗
回复
7楼
请教斑竹为什么会出现正极对地,负极对地电压啊?
回复
8楼
对地电压为0的那一极肯定是接地了!它不会影响到正负极之间的电压!但是必须尽快处理!如果发展成2点接地就麻烦了
回复
9楼
引用“玉湖丹心”:
在直流电源中,为了监视电源对地绝缘,常在正负极各加了一阻值较大的电阻接地,这样正负极与地之间的电压差相等,由此表明正负两极均没有对地绝缘问题,当有一处故障引起任何一极接地电阻降低时,两极对地电压会发生变化,这时对用电设备有一定的影响,主要是威协负载的绝缘、人身的安全这你都明白的,都是小影响,真正问题在后边:当第二点有接地时,会出现较大的回路电流,引起各种事故,所以出现有一点接地时要及时排除,以免故障扩大。
回复
10楼
我在http://co.163.com/forum/content/219_512811_1.htm第八楼应说清了,正极对地电压为正1/2电压,负极对地电压为负1/2电压,为正常装态,其它装态均属绝缘故障。
回复
11楼
同意!某级对地电压为0,应该是比较严重了,应及时处理