商住楼地下一层为车库。1。2.3层为商场。四至22层为住宅。 商场面积为125493平方米,车库为13366平方米,住宅为91894平方米,住户为748户,每户在100至140平方米。如何供电合理。长276米。如何计算的。考虑的哪方面?图纸是CAD2007[ 本帖最后由 csdlh 于 2010-8-25 15:59 编辑 ]
商住楼地下一层为车库。1。2.3层为商场。四至22层为住宅。 商场面积为125493平方米,车库为13366平方米,住宅为91894平方米,住户为748户,每户在100至140平方米。
如何供电合理。长276米。
如何计算的。考虑的哪方面?
图纸是CAD2007
[
本帖最后由 csdlh 于 2010-8-25 15:59 编辑 ]
2楼
图纸打不开。。。
回复
3楼
压缩文件有问题 图纸打不开
回复
4楼
商场用电量:120W/M2,共15059KW,Kx=0.85,Pjs=12800KW
住宅:8KW/户,共5984KW,Kx=0.35,Pjs=2066KW
车库:25/M2,共334KW,Kx=0.85,Pjs=284KW
合计:Pjs=15150KW
商业变压器:12台1600KVA变压器
住宅、车库:2台1600KVA变压器
方案1:集中设变电所,采用2路35KV进线,内设35KV/10000KVA变压器2台,1600KVA变压器14台
方案2:集中设变电站,采用3路10KV进线,内设1600KVA变压器14台
方案3:住宅、车库集中设变电所,商业分散设变电所,进线参1,2方案
回复
5楼
需要系数Kx一般只是用来算电缆,算变压器容量时应用变压器系数。
商场用电量:100W/M2,共12549KW
住宅:8KW/户,共5984KW
车库:非人防,15/M2,共200KW
合计:Pe=18733KW,变压器系数取0.5-0.7(具体要跟供电局商量,能谈下来尽量低点)
按负荷估算,应设两路10kV进线,每路带18733*(0.5~0.7)/2 kVA
一般商场、地车车库需设火灾报警,消防电梯需要双电源未端切换,故需要要两个电源,问一下供电部门能不能提供双电源,不能的话需设发电机,估计发电机容量在400kW左右。
图纸打不开,如果是人防的话,地下室单独设1台315KVA的变压器;
商场和住宅分开设变压器,可不分开设电房,但由于商业用电属高功高计,供电局还是会要在电房内独立分开的,所以建议分开设置;可以考虑在裙房附设电房,不能设置在出入口和人员集中处。
10kV供电用双环网供电,也可以用其它形式,不过要考虑工程造价。总之消防负荷是必须取自不同电源、不同变压器、不同回路,明白这一点就很简单了。
如果是小区,可以用油变设独立电房,630kVA及以下都可以用;如果是单独的一栋建筑,只能考虑干变了,不过干变会比较贵。
电源进线方向,要看电源的方向,还要看电房的位置,因为红线范围外的线路是供电局负责的,所以电源接入点尽量设在最近电房处。
有什么不明白再问我,分就给我吧。
回复
6楼
1,根据当地供电部门的标准,按照用电性质统计负荷,分别计算变压器容量。
2,按照局管自管的不同供电标准,以及用户的要求,局管自管分开配置变压器容量,配电房分开布置。
3,拟订高压电源进线方式,高压电缆型号,画出一次接线图。
回复
7楼
双电源或三电源供电是必须的,而且上游电源点也要独立(不能来自同一上游变电站),变压器最好选大容量以减少台数,可以设一台小一点的变压器用作主要线路的备用,箱式变电站是不错的选择,现在箱式变电站也有埋在地下的。楼宇供电的主线可以选择封装母线以增加供电可靠性。
回复
8楼
商住楼:每平米0.15KW
住宅:90平米及以下8KW,90-120每户12KW,120—150每户16KW,150平米以上每增加50平米加4KW。然后查需用系数。
两路电源供电,每台变压器加另一台变压器上的二级负荷容量。
回复
9楼
数据是哪里弄的,自己总结的么?还是有规范可查?
回复
10楼
给消防水泵、喷淋泵、应急照明、排烟风机等设备必须要有双电源,因为我无法打开本图我只能估算这个楼室要2台SG10-400KVA/10/0.4的变压器供电,变压器防护等级 IP20,低压GCS柜子安装13台,ZPJ1-12(D)型高压柜10台,10KV和0.4KV侧的主接线形式都为单母线分段接线,应分别给出高、低压配电系统。在弱电系统中应有访客对讲系统、火灾自动报警系统图、电视系统图、电话系统图、漏电报警系统图这几大部分。同时在平面图中还应有上述各个系统的的平面布置图及施工说明等内容。
回复
11楼
商场用电量:120W/M2,共15059KW,Kx=0.5,Pjs=7529.5KW
住宅:8KW/户,共5984KW,Kx=0.35,Pjs=2066KW
车库:25/M2,共334KW,Kx=0.5,Pjs=167KW
10KV双回路进线(如果有20KV更好),设公变一座,专变一座(通过关系,设置在地下一层)
公变(住宅部分)高压部分设计成SF6环网柜IQQ两组,住宅设两个1250KVA变压器(低压侧联络),专变电源从公变SF6柜引出
专变(商场、车库)高压部分设计成中置断路器柜两组,设4个2000KVA变压器,2个800KVA变压器,(低压侧联络)
公变需面积90平,专变需面积270平,高可靠性费用240*(1250+800+2*2000)=145.2w
个人感觉,这样比较靠谱,不过这样大的用电量,在一栋建筑物里,还真第一次碰到
回复