火灾报警系统消防电话插孔回路如何配置?每个防火分区设一个回路,还是就设一个回路各防火分区(或各层)共用.

火灾报警系统消防电话插孔回路如何配置?每个防火分区设一个回路,还是就设一个回路各防火分区(或各层)共用.
免费打赏
jameondg
2010年08月26日 07:00:23
2楼
这个楼上的高手说的对。。。
回复
hqz159
2010年08月26日 11:26:35
3楼
我想最少应该每个每个分区设一部:loveliness:
回复
阿sirs
2010年08月27日 11:33:10
4楼


规范上对消防电话的布置要求,好像不是按防火分区来的吧?
回复
zzuzb
2010年08月30日 10:49:19
5楼
<火灾自动报警系统设计规范> GB 50116-98中
5.6.3电话分机或电话塞孔的设置,应符合下列要求:
5.6.3.1下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。
(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
5.6.3.2设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m。
5.6.3.3特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。
回复
amali000
2010年08月30日 16:42:41
6楼
还是没有回答楼主的问题!
回复
huahuagou1982
2010年08月30日 17:16:16
7楼
首先,你要理解消防电话插孔的作用。消防电话插孔是专门为消防员或安保人员设置的,当他们把对讲机插入插孔中时就可以跟消防控制中心进行通话,所以说共享同一个消防控制中心的所有插孔都是一个回路,此回路引自消防控制中心的消防电话主机。
而一些消防设备房、配电房等设置的消防电话专用分机则是单独从消防电话主机引回路,也就是说有多少个消防电话专用分机就有多少个回路。
回复
yyww8888
2010年08月30日 21:21:37
8楼
非常感谢 学习学习
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月30日 21:47:06
9楼
一个分区,插孔和电话分机一路。
回复
lina009
2010年08月31日 08:56:16
10楼
ok不错不错:victory: :victory:
回复
fchdzh
2010年08月31日 11:46:10
11楼