一层的房子,局部错层1500mm,导致受剪承载力比怎么都不满足,本来柱子400*400都觉得大,结果下部改成550*650,错层上部改为300*300才能满足。但是这结果哪敢用啊?该咋调呢?后面附模型。
一层的房子,局部错层1500mm,导致受剪承载力比怎么都不满足,本来柱子400*400都觉得大,结果下部改成550*650,错层上部改为300*300才能满足。但是这结果哪敢用啊?该咋调呢?后面附模型。
2楼
你用的是05版pkpm还是08版的,如果是08版的,错层结构不要按两层建了然后组装成错层,这样计算出的结构数据会畸变!不用看你的模型,我断定你一定是建了两层组装成错层结构的:你可以用改变梁顶标高和上节点高抬高来建错层结构,这样受剪承载力一定会满足的!
回复
3楼
拔高节点就一层的话肯定能满足了,但是算出来的位移和配筋都比按两层的小,很多资料都推荐超过500mm错层的,采用两层,和你说的刚好相反。:Q
回复
4楼
错层已经1500了,应分两层建模计算。
回复
5楼
400x400的柱子很好啊,哪有不够?
回复
6楼
受剪承载力比不满足,。
回复
7楼
你这个压缩包有问题
回复