22楼
相比之下第2楼的图较合适点
最好在浴盆附近再加个地漏,洗衣机专用一个地漏,这样使用起来比较方便。
排水立管要是能隐蔽一下更好
回复
23楼
老兄的软件能否共享一下,我还用的是6.5的试用版
回复
24楼
http://www.tangent.com.cn/
软件有得下
回复
25楼
鄙人的想法如下:
1、如果是住宅又没有吊顶的话,我认为第二种设计方案显得更为合理,因为可以降低排水横支管的安装高度,并且排水堵塞的几率也较少;
2、是否能将排水立管和通气管道换位,因为管道井看起来很小;
3、洗衣机有专用排水地漏可能要好些。
回复
26楼
18楼楼主说的我顶
回复
27楼
看见咯~楼主叫于建国!哈哈~
回复
28楼
看你的图我感到惊讶。你那是哪的项目啊。自己出的图吗?
排水好象给水线路。根本行不通!!!!!!!!!
排水横管90度就不让用除非监理看现场就是做不上得到认同才可以。你那都90度。
能用45的就用。排水的立管位置不变。线路必须该!!!
图就是一个参考的东西但主题核心不能变。具体的完成方式自己凭经验做。
回复
29楼
有点麻烦啊
大家发言啊
回复
30楼
楼主,冷水管有点浪费了
回复
31楼
我在施工中见过直接有四通连接的,应该没有什么问题的.我也觉得这种接法比较好看
施工起来也比较的方便.
回复