大家好。我公司的高压PT柜老是炸掉,不知道是什么原因。10KV的
大家好。我公司的高压PT柜老是炸掉,不知道是什么原因。10KV的
2楼
PT上方的那个熔断器难道没熔断? PT柜居然能炸掉... 楼主描述不太清楚
请问下你们变压器多大容量
回复
3楼
你什么单位,查一下电网谐波
回复
4楼
铁磁谐振使电压互感器承受过电压,铁心磁通成倍增高,励磁电流加大,在分频电压作用下,由于在电压增高的同时,频率降低,铁心迅速饱和,互感器一次绕组流过的电流将远远超过其正常的通流能力,导致绕组过热甚至烧毁。
回复