悬空管设计
blue_yuzhe
blue_yuzhe Lv.2
2005年12月12日 18:59:15
只看楼主

本人现在在做一段横跨100米左右大沟的污水压力管,管径700,钢管,计划现在设立五个立柱,每20米一个大家有什么好的建议啊,谢谢

本人现在在做一段横跨100米左右大沟的污水压力管,
管径700,钢管,计划现在设立五个立柱,每20米一个
大家有什么好的建议啊,谢谢
免费打赏
lb_lin_gzb
2005年12月13日 00:25:49
2楼
光靠管子自身刚度不足,需设置桁架!
回复
pzhwutom
2005年12月13日 21:14:45
3楼
请结构专业对管道的挠度验算.根据经验,20米应该没问题.
回复
blue_yuzhe
2005年12月19日 15:22:09
4楼
我现在大概做完了,参照管架设计手册做了管架,可现在结构专业提成
这种立柱怕行不通,各位有经验的前辈说说看,行吗?
回复

相关推荐