求助:双柱联合基础的暗梁
jxzyj
jxzyj Lv.12
2010年08月26日 09:30:55
来自于地基基础
只看楼主

基础上部已经设置了纵横向的连系梁。在双柱联合独立基础内还用设暗梁吗?柱间距3米。希望大家能指教一下!

基础上部已经设置了纵横向的连系梁。在双柱联合独立基础内还用设暗梁吗?柱间距3米。希望大家能指教一下!
免费打赏
jxzyj
2010年08月26日 10:28:43
2楼
单位没人指导,希望在这里能得到大家的帮助,先谢谢一下
回复
书墨
2010年08月26日 11:14:45
3楼
基础厚度多少?我觉得不用设暗梁
你说的连系梁是地梁么?
回复
zwfang
2010年08月26日 11:41:29
4楼
什么叫联合独立基础,到底是联合还是独立?如果是联合基础,还设什么梁啊?底板不要做太薄了
回复
jxzyj
2010年08月26日 16:26:29
5楼
这里是双柱独立基础,在独立基础顶面标高处设置了连系梁
回复
lypnjtu
2010年08月27日 11:43:50
6楼
要设。来要搞清楚各自的作用,联系梁钢筋是用来平衡柱底弯矩和抬墙弯矩,联合基础顶面钢筋是来抵抗基础顶面可能出现的正弯矩。
回复
blessing
2010年08月27日 12:48:37
7楼
:kiss: 很难说的这个
回复
jxzyj
2010年08月30日 17:14:08
8楼
非常感谢,概念搞清楚了。
回复
wayne_ac
2010年08月30日 22:49:19
9楼
6 楼 正 解
回复
zhxb21
2010年08月31日 16:39:39
10楼
双柱联合基础设计需注意一个问题,在内力分析时注意两柱之间的负弯矩是否过大,这是很多人会忽略的问题,要么配暗梁(按条形基础受力处理),要么在基础上表面配与底面相同的钢筋(按筏板基础受力方式处理),大家还是小心点。
回复
zhxb21
2010年08月31日 16:40:48
11楼
双柱联合基础设计需注意一个问题,在内力分析时注意两柱之间地基反力负弯矩是否过大,这是很多人会忽略的问题,要么配暗梁(按条形基础受力处理),要么在基础上表面配与底面相同的钢筋(按筏板基础受力方式处理),大家还是小心点。
回复