空调系统中储液器的使用是非常普遍的,但是在使用中,储液器常常是非满液的,如果是非满液,肯定意味着非过冷。那么冷凝器辛辛苦苦获得的过冷哪里去了?储液器里边到底发生了什么过程?有没有必要保留储液器?欢迎大家讨论。。。。。:)
空调系统中储液器的使用是非常普遍的,但是在使用中,储液器常常是非满液的,如果是非满液,肯定意味着非过冷。那么冷凝器辛辛苦苦获得的过冷哪里去了?储液器里边到底发生了什么过程?有没有必要保留储液器?欢迎大家讨论。。。。。:)
2楼
从功能上来说,储液器的作用是在多联里储存多余的冷媒,而且冷凝器出来有过冷的话,储液器应该是满液的,为什么说通常是非满液?在一拖一小空调里是用不着储液器的,气分才是最常用的吧:hug:
回复
3楼
不同的工作条件,参与循环的冷媒不一样。
多了的时候,可以储存在系统中。
如果影响系统工作,就要用储液器等专门器件了。。。
回复
4楼
非满液和非过冷怎么扯到一块去了?
在冷凝器得到过冷后的液体进入储液器,储液器的容量有大有小,制冷剂的充注量有多有少。
假设系统工质充注量过少,那么从冷凝器出来的制冷剂必定得到过冷,但未必能注满储液器。
或者再假设,储液器选用过大,制冷剂不能充注满储液器,但不代表没有过冷啊。
不知道楼主认为‘如果是非满液,肯定意味着非过冷’的依据是什么?
回复
5楼
呵呵,:) :)
回复
6楼
如果是非满液,肯定意味着非过冷。
这观点什么意思啊?
回复
7楼
说得有些乱
首先应该清楚每个零部件的作用
回复
8楼
看的晕乎乎的,什么“非满液,非过冷”的。很不明白唉。:L
回复
9楼
没有什么联系吧?储液器是放在冷凝器之后,而过冷是对蒸发器而言。中间经历了膨胀阀,工质压力发生了变化。储液器里存放的是高压的制冷剂,对于工况变化比较大的一定要使用,比如说较大的热泵机组。
回复
10楼
要一分为二,在不同的场合有不同的说法,重要的是起到效果。在冷凝器得到过冷后的液体进入储液器,储液器的容量有大有小,制冷剂的充注量有多有少。
假设系统工质充注量过少,那么从冷凝器出来的制冷剂必定得到过冷,但未必能注满储液器。
或者再假设,储液器选用过大,制冷剂不能充注满储液器,但不代表没有过冷啊。
回复
11楼
回复