热泵系统中的储液器【讨论帖】
jiangshuang1981
2010年08月26日 10:06:18
只看楼主

空调系统中储液器的使用是非常普遍的,但是在使用中,储液器常常是非满液的,如果是非满液,肯定意味着非过冷。那么冷凝器辛辛苦苦获得的过冷哪里去了?储液器里边到底发生了什么过程?有没有必要保留储液器?欢迎大家讨论。。。。。:)

空调系统中储液器的使用是非常普遍的,但是在使用中,储液器常常是非满液的,如果是非满液,肯定意味着非过冷。那么冷凝器辛辛苦苦获得的过冷哪里去了?储液器里边到底发生了什么过程?有没有必要保留储液器?欢迎大家讨论。。。。。:)
免费打赏
civil-zhang
2010年09月05日 20:35:14
12楼
这样才可以储液器选用过大,制冷剂不能充注满储液器,但不代表没有过冷的,两者要相互的
回复
wxt5514
2010年09月07日 10:43:48
13楼
之前遇到过该话题的讨论。
我想楼主的“非满液,非过冷”应该是说,既然出冷凝器的为制冷剂过冷液体,即为单相的,不会有闪蒸汽体。而不管储液器容积大小,不管系统制冷剂充注量多少(假设制冷剂充注量远大于储液器容积),储液器不可能100%是液体,上部肯定会有空间,那储液器上部空间内是什么气体呢(排除不凝气体因素,是制冷剂蒸汽吗?),既然有气体怎么说过冷呢?
因为不明白,所以请高手指点迷津。
说的不对之处,欢迎拍砖
回复
leiyut_yen
2010年09月08日 09:50:19
14楼
平法图集全套之-06G101-6
回复
jklydr
2010年09月08日 17:50:46
15楼
如果设计的好,热泵机组可不用储液器。是不是有过冷和是否满液无关
回复
hechangjing1987
2010年09月10日 21:19:22
16楼
我做实验时候发现把储液器取消,结果制冷量就上去了,运行条件也好了很多。
回复
wo.lzm188
2010年09月11日 22:18:57
17楼
过冷和满液没关系。储液器可以用来存放工况变化时多得制冷剂。
回复
vxv887
2010年09月11日 23:44:54
18楼
还真没看懂。
通常热泵机组中储液器只有在制热时才会用到,制冷时一般受之前单向阀限制储液器是不起作用,绝大部分制冷剂是流向低压侧。一般储液器的容量都会设计大一点,肯定不会满液的。
这跟什么‘非过冷’应该没有关系吧!
回复
lxfnh
2010年09月12日 11:38:59
19楼
对于水冷冷凝器本身设计的时候,不是在冷凝器内部已经考虑了作为“储液器”的空间容量了吗,所以水冷机组中可以不需要储液器的
回复
shengjoo
2010年09月12日 20:15:41
20楼
储液罐的作用是1用来存放工况变化时多得制冷剂 2给膨胀阀输送高压制冷液 跟非满液和非过冷无关