09专业真题整理
huaer_my
huaer_my Lv.3
2010年08月26日 10:31:07
只看楼主

很难找到的09年专业课考试真题

很难找到的09年专业课考试真题
c4300fc2fe2ee7883a8d.rar
4.4 KB
立即下载
免费打赏
chen_54
2010年09月06日 14:45:25
12楼
下什么都要钱·······
回复
liyanfei31
2011年03月18日 14:24:34
13楼
谢谢楼主啊,呵呵
回复
ltm10
2011年03月19日 07:53:15
14楼
下了,谢谢楼主
回复
xinnian20100102
2011年05月30日 18:20:07
15楼
建筑给排水
1:引入管的流量计算?依稀记得有这么一道题,记不清了

2:给出四种给水方案,哪个合理:白天不能满足水压要求,晚上能满足

3:给出一个给水简图,两根支管,共有5个大便器2个洗脸盆,求q
又错了,好像q1 =1.2。q1 =1.32。

4:医院还是办公来,水泵加压至高位水箱,水箱向下供水,求水泵的流量和水箱出水管的设计流量。只记得水箱算出来时5.**

5:求地下蓄水池和屋顶水箱的容积?记不清了

6: 告诉高差和沿程损失,告诉消火栓水枪参数,求入口压力、

7:有一地下车库,最不利作用面积160平。共16个喷头,每个喷头压力均按0.1MPa.采用0.6%氟蛋白泡沫液。喷水强度大于8.0 L/min.m2.喷泡沫时间10min.求泡沫液容积。

8:自喷减压孔板计算,,,,只记得答案好像是26mm,,26.4m

9;某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/s,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/s,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。选D
A.1044 B.756 C.720 D.828

10:医院伸顶铸铁管流量计算及选择管径。

11:排水系统图里面找错误。(2处 )

12:一个隔油池,v=8m3。过水断面1.44m2,求隔油池的最大宽度?
A B204m C D5.56m
13:求天沟的服务面积,,好像算出来是一千多平米

14:半容积式水加热器,配水管热损失30000w,回水管热损失10000w,配水管起点和终点水温为60度与55度,回水管起点温度55度,求热水系统循环量?
套公式直接计算,选配水管道的参数,而不是回水管道,直接套公式计算

15:半容积热水器,求储水箱容积?记不清了

16:住宅+什么+培训中心设计小时供热量。
前面那个建筑和住宅一致,直接累加。培训中心不一致,加平均小时。查表得到小时变化系数,算平均小时供热量后再加。

17:中水出水调节池容积计算。
1.2*工作时间(6小时)*(工作流量16/6-用水流量14.6/24)
中水设计规范,条文说明里有计算公式,直接套公式计算

18:办公楼有全循环的直饮水系统,最高日用水量2500L,时变化系数8,有12个水龙头,龙头额定流量0.04L/S,系统采用变频水泵,求系统的设计流量
按说0.04*4=0.16

19:游泳池20*25,水深为2米,循环周期5小时,设4个过滤罐,多层滤料过滤,求过滤罐直径
回复
yly830422
2011年08月27日 11:13:08
16楼
谢谢分享
回复
wyr68
2011年09月01日 09:59:38
17楼
网站上好多09年考试真题,多收集能很全
回复
alginbm
2011年09月02日 10:36:51
18楼
非常感谢
回复
coolsun13204
2011年09月12日 21:47:08
19楼
ddddddddddddddddddddd
回复
jgzwj
2011年11月28日 12:06:31
20楼
谢谢楼主,下来看下
回复
pangzicui
2011年12月16日 11:28:13
21楼
很好,可以系统的参考,针对建给部分,也是一个不错的学习方法!
感谢楼主的污水奉献精神!
回复

相关推荐

APP内打开