刚画的一个泵房施工图及水箱间大样,求大家点评!
gsy19850611
Lv.2
2010年08月26日 11:41:16
来自于
给排水工程施工图
+
关注
取消关注
只看楼主
刚画的一个泵房施工图及水箱间大样,求鉴定!
刚画的一个泵房施工图及水箱间大样,求鉴定!
69d841c9df54d86ca551.rar
88.5 KB
立即下载
免费打赏
ilovexiaodoudou
2011年08月15日 14:32:45
12楼
管线应该表示标高,水泵间距错误,应该至少留足人行走距离;给水缺少很多阀门,也没有看见水表。
回复
小情歌king
2011年08月17日 17:19:31
13楼
1水箱与墙净距不小于700 有管道的 不小于1000 水箱间有点紧张2 喷淋系统上阀门最好用信号阀 否则用普通阀门还得上锁 麻烦,另外喷淋系统 报警阀前成一个环 就行了吧 去掉多余的阀门 阀门过多不一定是好事 3 水泵要定期巡检, 启泵时水排入消防水池