施工单位水平太差,预制管桩桩位偏差过大怎么办?
杨柒
杨柒 Lv.7
2010年08月26日 13:38:58
只看楼主

设计为静压预应力管桩基础,可施工单位控制的不怎么好,桩位偏差比较大,处理时我们一般是加强桩偏差方向的承台拉梁的刚度和配筋,不知各位专家是怎么处理的?根据桩偏差大小,基础梁的刚度怎么加才算合理、安全、经济?

设计为静压预应力管桩基础,可施工单位控制的不怎么好,桩位偏差比较大,处理时我们一般是加强桩偏差方向的承台拉梁的刚度和配筋,不知各位专家是怎么处理的?根据桩偏差大小,基础梁的刚度怎么加才算合理、安全、经济?
免费打赏
brook_2002
2010年08月26日 14:37:54
2楼
如果偏差较大,可补一根桩,调整承台尺寸。偏差较小时,复核单桩承截力及承台配筋,满足要求时,可不作处理。
回复
杨柒
2010年08月27日 09:32:08
3楼
现场条件补不了桩,承台配筋好复核,有的单桩承载力差那么一点点。
回复
lypnjtu
2010年08月27日 11:26:36
4楼
如果是多桩承台复核一下承台配筋就行,如果是两桩或单桩,就要特别处理了
回复
杨柒
2010年08月31日 13:33:24
5楼
回复

相关推荐

APP内打开