桥梁施工图片,包括施工中出现在问题,大家有没有在施工中碰到过。[ 本帖最后由 yi321075 于 2010-8-30 13:12 编辑 ]
桥梁施工图片,包括施工中出现在问题,大家有没有在施工中碰到过。
[
本帖最后由 yi321075 于 2010-8-30 13:12 编辑 ]
22楼
楼主大好人啊,实在是十分的佩服哦,我受不了的佩服,大好人啊
回复
23楼
楼主,有没有张拉的pp,分享一下,谢谢!
回复
24楼
裂缝好多哦,
柱顶开开裂就这样了,能用么?
回复
25楼
真的很感谢楼主的无私奉献!
回复
26楼
发几张张拉图片,看看就明白了。钢绞线张拉首先是设备的校核,首先标定油表,这个是需要自己出钱到专门机构标定的,拿到标定证书后,然后通过计算算出张拉应力,又通过标定证书算出油表读书,总的过程是这样的:
1、油表标定,机械检查。
2、计算出张拉需要的张拉力。
3、通过标定证书给的数据计算出张拉力到位时的油表读数。
张拉控制应力一般都为75%控制应力,也就是1860MPA的75%,就是1395MPA,乘以公称面积140MM2(如果公称直径是15.2MM的话),就是最大张拉力195.3KN,通俗说就是20T力的意思,如果是9根,所以你选择千斤顶的时候就可以选200T的千斤顶啦,12根你就选250T的千斤顶。
还有一个就是涉及伸长量计算的问题,因为张拉过程是弹性变形,开始张拉时由于钢绞线的松弛,弯曲等原因,不可能一张拉就直接受力,所以中间还需增加一个2倍张拉应力,材料力学里面弹性变形的公式大家应该都知道,一个线性变形,增加2倍张拉力是为了准确计算伸长量。
最后初应力的设定问题,钢绞线短束以10%为初应力,因为越短,中间的弯曲、松弛的可能性就越小,张拉后受力的速度就快,而长束则相反,,,为了更准确的活得伸长量,长束的初应力一般取15%。不知道我这么说23楼的明不明白,还不明白的话可以查一下桥涵施工规范,86页和附表,也可以问我。
[
本帖最后由 yi321075 于 2010-9-28 16:20 编辑 ]
回复
27楼
看了楼主成果,有个想法,可以不可以发多些有质量问题的图片上来。大家讨论怎么处理,这样可能还学到多的东西,做工程迟早会遇到要处理的问题
回复
28楼
:) :) :) :) 谢谢呢可以学习哈的哦
回复