小弟我紧急求助!遇到一个比较麻烦的问题!!!
jjjttt123456
2010年08月26日 20:45:49
来自于制冷技术
只看楼主

各位大虾,小弟我是做小型制冷设备的,一般在-50度,结构是两级压缩机(均是1.5P),用R404冷却R23,中间用的热交换器!今天遇到一个比较奇怪的现象,就是第一级的压力正常,但是压缩机的电流偏大(比额定大1.5A左右),第二级的压力不对,低压部分压力低,高压部分压力高,设备不制冷,还降不到零度以下!现在小弟不知道怎么办才好!!!!请各位高手多多指教,小弟在此先谢谢过了!

各位大虾,小弟我是做小型制冷设备的,一般在-50度,结构是两级压缩机(均是1.5P),用R404冷却R23,中间用的热交换器!
今天遇到一个比较奇怪的现象,就是第一级的压力正常,但是压缩机的电流偏大(比额定大1.5A左右),第二级的压力不对,低压部分压力低,高压部分压力高,设备不制冷,还降不到零度以下!
现在小弟不知道怎么办才好!!!!
请各位高手多多指教,小弟在此先谢谢过了!
免费打赏
jjjttt123456
2010年08月26日 20:50:48
2楼
对了,补充一下,第一级用的是00辅心的膨胀阀,第二级用的毛细管!
回复
adingkgb
2010年08月26日 23:12:52
3楼
先从高温级开始查
在低温级不运行的时候,高温级运行是否正常,蒸发冷凝器的温度是否可以正常降下来?低温级不运行的时候,高温级的热负荷很小,应该可以达到回气过热度很低的状态。
如果高温确认正常,待蒸发冷凝器的温度降低后,在运行低温级,看看低温级系统是否正常

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-26 23:15 编辑 ]
回复
killzx99
2010年08月27日 21:46:57
4楼
怀疑是低温侧过度节流所致
查查低压侧有没有堵的可能
回复
jjjttt123456
2010年08月27日 22:27:41
5楼
谢谢指点,明天我再试下!
:hug:
回复
jjjttt123456
2010年08月27日 22:34:56
6楼


低温侧应该不会堵,之前我也碰到过堵的情况,要是管堵了的话,管道内的压力应该是高压上不去,低压部分也很低,要是全堵的话,低压部分就是负压了,压缩机在对低压管道抽真空!
要是热交换器出了问题,管道内的压力会是怎么样的情况?
回复
adingkgb
2010年08月27日 23:35:57
7楼

系统实际结构和情况我不了解,只能做一个粗浅的大致分析。

所谓的热交换器,应该就是蒸发冷凝器,对于高温侧是蒸发器,对于低温侧就是冷凝器。
你现说‘高温侧压力正常’,这个描述过于简单。光看这个描述无法确知高温侧是否真的一切正常。高温侧的回气过热度如何?膨胀阀结霜情况如何?
对于1.5P的压缩机来说,电流大量1.5A已经是一个不小的比例了。电流升高的原因你要查下。

低温侧肯定有不正常,但低温侧的运行依赖于高温侧的正常。如果高温侧不正常,低压侧是不可能正常运行的。所以先要排除高温侧的问题。
目前低温侧的高压较高,原因是什么?是否在蒸发冷凝器内的温度确实偏高,导致低温侧的冷凝压力上升?这个需要确认。
一般来说,如果高温侧不正常,对低温侧的直接影响就是低温侧的冷凝效果不良,但并不会直接造成低温侧的低压过低。

反过来,如果低温侧不正常而高温侧一切正常,那么由于低温侧系统不能正常制冷,所以在蒸发冷凝器内释放的热量也会下降,应该导致高温侧的热负荷下降,回气温度降低,运行电流下降。

另外,这台机组原先正常时 蒸发冷凝器内部的换热温差是多少?高温侧的蒸发温度应该低于低温侧的冷凝温度,当中的温差就是传热温差。目前这个方面是什么情况?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-27 23:37 编辑 ]
回复
jjjttt123456
2010年08月29日 10:57:03
8楼
谢谢 adingkgb ,你的分析建议很具有的指导性,小弟我会继续检查!
:handshake
:time:
回复
adingkgb
2010年08月29日 12:53:29
9楼

共同提高:handshake

检查或修理结果出来后,别忘记发上来一起探讨学习哦:lol
回复
co936201979
2010年08月30日 08:17:15
10楼
你做的是复叠机组;配置不好就麻烦;看你说的情况;不是二级的事情;二级的制冷效果好与坏;完全取决于一级压缩机;我是专业做超低温的;呵呵;首先检查;一级压缩机;也可以QQ936201979;我姓宋
回复
shengjoo
2010年08月30日 11:17:37
11楼
请检查低温(2级)压缩机阀片
回复