桥架与消防管能不能并行安装?
fms43
fms43 Lv.2
2010年08月26日 21:02:55
只看楼主

规范上的近距要求写的是当桥架位于管道下方时,我这里的管道已经是贴梁底了,由于已经靠墙了,没地方让了,我想问一下要是并行安装行不行,或者稍微往上抬一些,让桥架底部高于管顶,这样还要不要遵守400mm的规定

规范上的近距要求写的是当桥架位于管道下方时,我这里的管道已经是贴梁底了,由于已经靠墙了,没地方让了,我想问一下要是并行安装行不行,或者稍微往上抬一些,让桥架底部高于管顶,这样还要不要遵守400mm的规定
免费打赏
markluan_99
2010年08月27日 14:59:40
2楼
规定是死的,人是活的。在条件受限的情况下,可以变通一下。
回复
hero_2008
2010年08月27日 15:06:55
3楼
桥架最好走转走其他路径
回复
ywld419
2010年08月30日 10:45:17
4楼
春秋笔法
审图同过
回复
ccccyq
2010年09月07日 19:55:41
5楼
应该是可以的
回复
pengdikun2010
2010年09月07日 20:28:09
6楼
桥架/线槽的安装在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,支撑点(或吊点)间距不大于2m,接口及转角处均应有支撑点。沿同一路径敷设的桥架/线槽、插接母线宜共用支撑点或吊点。支吊架、托臂的安装全部采用成品件,安装应牢固可靠。
桥架与各种管道平行成交叉,其最小净距应符合:
桥架/线槽与各种管道的最小间距(m)
管道类别 平行净距 交叉净距
一般工艺管道 0.40 0.30

热力管道 有保温层 0.50 0.50
无保温层 1.00 1.00
回复

相关推荐