变电所低压受电柜和母联柜不符和规范要求怎么办?
rcliu1@co163
2005年12月13日 17:17:33
只看楼主

母联柜和受电柜内只有一个DW17固定式断路器,没有隔离刀,改造又很难。

母联柜和受电柜内只有一个DW17固定式断路器,没有隔离刀,改造又很难。
免费打赏
zuoxaomin
2005年12月13日 18:01:35
2楼
哪里难?如何难?买台抽屉式断路器换上就OK
回复
jia-1979
2005年12月13日 18:26:24
3楼
DW17的不是框架式的吗?有试验位置?不是可以吗?干吗还加隔离刀啊。
回复
ttt001
2005年12月13日 19:12:01
4楼
楼主需要把问题表达的详细一些。