做了一个工程。设备长时间运做以后终端的设备显示器信号不太好。有点闪!我想问一下除了设备本身的原回外,外界我们应该注意哪些方面??接地或电源要求大家怎么做的。
做了一个工程。设备长时间运做以后终端的设备显示器信号不太好。有点闪!我想问一下除了设备本身的原回外,外界我们应该注意哪些方面??接地或电源要求大家怎么做的。
2楼
怎么没有人回答一下吗。是不是做这方面的人比较少呢。版主帮下忙吧。急等!!
回复
3楼
我来说几句,不当之处请指出.设备显示器信号不太好有以下原因.
1,水晶头安装的是否结实.
2,网络线是否过长.
3,终端路由器是否检查.
4,配线架接触是否牢靠.
5,检查光缆信号.
6,用专用仪器检查线路.
接地和电源是有要求的. 和强电必须隔离,不能靠的很紧.电缆桥架和线管必须有可靠接地.强电必须稳定,最好有稳压过压保护和备用UP或 EPS.
回复
4楼
我的 QQ71681684 希望我们可以在这个方面多加沟通,我也是干这个行业的.
回复
5楼
好的。谢谢你了。安装的时候这些问题得注意了。考虑加一个UPS在做一下接地,看一下信号是不是好点。网络信号测了一下挺稳定的。大家还有别的办法吗
回复
6楼
那你测一下信号的摔减.
回复