关于消防栓的计算问题
liuhx211
liuhx211 Lv.4
2010年08月27日 11:36:59
只看楼主

假设我是一栋17层的纯住宅楼计算参数: 水龙带材料:麻织水龙带长度:25m水龙带直径:65mm水枪喷嘴口径:19mm充实水柱长度:12 m在天正给排水8.0使用消防计算在“选择消防栓干管”后有选择了一些必要的选项并点击“计算”后就会要你“选择作用的消防栓”如果我全选中17个消防栓话算出来的500多米的水柱不太现实 这个“选择作用的消防栓”指的是什么呢

假设我是一栋17层的纯住宅楼
计算参数:
水龙带材料:麻织
水龙带长度:25m
水龙带直径:65mm
水枪喷嘴口径:19mm
充实水柱长度:12 m
在天正给排水8.0使用消防计算
在“选择消防栓干管”后有选择了一些必要的选项并点击“计算”后就会要你“选择作用的消防栓”如果我全选中17个消防栓话算出来的500多米的水柱不太现实
这个“选择作用的消防栓”指的是什么呢
ab3a5fab7ba70fc26b96.rar
31.4 KB
立即下载
免费打赏
zuoguijielgl
2010年09月18日 11:09:33
2楼
水龙带材料:麻织,一般都用陈娇的,损失小
回复
yangyi3366
2010年09月18日 11:32:31
3楼
选择作用的消火栓一般是上下两层或三层消火栓,不是整根立管,这个要看你的每根竖管最小流量是多少,然后除一每支水枪的最小流量5L/S,得出作用消火栓为几只

cof1607342582602:您好怎么能联系到您

回复
liuhx211
2010年09月20日 09:56:12
4楼
:kiss: 谢谢大家的指教~~!
回复
longziren
2010年09月29日 15:30:54
5楼
那个是不是指同时使用的消火栓啊。