有个问题和大家探讨一下,一般大家什么结构用sap计算?
yijun_118
yijun_118 Lv.2
2010年08月27日 13:11:04
只看楼主

那么用sap里面中国规范自动导荷载恰当吗? sap里面的风振系数怎么确定的大家知道吗? 可能都不是很清楚。事实上,sap里面的风振系数使用了高规的公式。这点可以向金土木咨询一下就知道了。用高规的公式来做空间结构合适吗? 所以,建议大家做这种结构的时候慎用自动导荷载。当然只是理论上来说不太合适。 对当前的空间结构设计来说,风振系数的确定是个很大的问题,弹性风洞试验当然可以做出风振系数,但是有几个项目能够做这样的实验?大多数的系数都是拍脑袋出来的。有时候用高规公式算出来的风振系数较经验系数大,呵呵,还是比较保守的。

那么用sap里面中国规范自动导荷载恰当吗?
sap里面的风振系数怎么确定的大家知道吗?
可能都不是很清楚。事实上,sap里面的风振系数使用了高规的公式。这点可以向金土木咨询一下就知道了。用高规的公式来做空间结构合适吗?
所以,建议大家做这种结构的时候慎用自动导荷载。当然只是理论上来说不太合适。
对当前的空间结构设计来说,风振系数的确定是个很大的问题,弹性风洞试验当然可以做出风振系数,但是有几个项目能够做这样的实验?大多数的系数都是拍脑袋出来的。有时候用高规公式算出来的风振系数较经验系数大,呵呵,还是比较保守的。
所以有时候明知道高规的公式套用到空间结构上不是很合适,但是很多人还是这么做了,就连一些国际上知名的结构事务所在国内的项目也是这么干的,不知道老外是不懂哪还是故意这么干的,呵呵。
免费打赏

相关推荐

APP内打开