2楼
可以,但不应超过8根
回复
3楼
这个同类是指同相电源,还是指电压等级。谢谢!
回复
4楼
民用设计手册上有详细的介绍!
回复
5楼
哪位能详细的介绍一下民用设计手册中对这类情况的说明,谢谢。
回复
6楼
不能穿同一根管
回复
7楼
请问6楼?为啥不能穿同一根管。有依据吗?
回复
8楼
不同回路的照明不能穿在同一根管内,见《技术措施》P103 7.4.2条
回复
9楼
不同回路的照明不能穿在同一根管内,见《技术措施》P103 7.4
同意
回复
10楼
请教各位:《技术措施》中说:“同一建筑照明灯具的几个回路可同管敷设”;与规范中“同类照明的几个回路,可穿入同一管内”。两者有何区别?。
回复
11楼
首先,《技术措施》是对民用建筑而言的,其次它应服从GB50054-1994<<低压配电设计规范>>.同类照明的几个回路,能否穿入同一管内? 该规范的5.2.16有权威的回答.何谓同类照明 见GB50034-2004的3.1中的分类
回复