同类照明的几个回路,能否穿入同一管内。

同类照明的几个回路,能否穿入同一管内。
免费打赏
专业电气人
2005年12月14日 15:26:18
2楼
可以,但不应超过8根
回复
talentdan
2005年12月14日 17:12:15
3楼
这个同类是指同相电源,还是指电压等级。谢谢!
回复
yjdybisland123
2005年12月14日 17:27:19
4楼
民用设计手册上有详细的介绍!
回复
talentdan
2005年12月14日 20:18:30
5楼
哪位能详细的介绍一下民用设计手册中对这类情况的说明,谢谢。
回复
ljs1399
2005年12月15日 20:48:30
6楼
不能穿同一根管
回复
talentdan
2005年12月16日 09:38:07
7楼
请问6楼?为啥不能穿同一根管。有依据吗?
回复
qy313
2005年12月16日 10:58:55
8楼
不同回路的照明不能穿在同一根管内,见《技术措施》P103 7.4.2条
回复
jiuchepiao
2005年12月16日 12:23:57
9楼
不同回路的照明不能穿在同一根管内,见《技术措施》P103 7.4
同意
回复
talentdan
2005年12月16日 15:25:32
10楼
请教各位:《技术措施》中说:“同一建筑照明灯具的几个回路可同管敷设”;与规范中“同类照明的几个回路,可穿入同一管内”。两者有何区别?。
回复
ccxxjj
2005年12月17日 08:41:00
11楼
首先,《技术措施》是对民用建筑而言的,其次它应服从GB50054-1994<<低压配电设计规范>>.同类照明的几个回路,能否穿入同一管内? 该规范的5.2.16有权威的回答.何谓同类照明 见GB50034-2004的3.1中的分类