照明回路的微断能否用DPN/1P+N?
luo-15
luo-15 Lv.2
2005年12月14日 16:41:49
只看楼主

如题,TN-S 系统中,照明回路是指灯回路的单相回路。

如题,TN-S 系统中,照明回路是指灯回路的单相回路。
免费打赏
hn_zjh
2005年12月14日 16:56:48
2楼
DPN微断是N线不带保护但和相线同时分断,可用在一切不需要漏电保护的单相回路中。
回复
luo-15
2005年12月14日 18:09:07
3楼
谢谢楼上的。我以前是用1P开关多(呵,怕审图机构打回),但觉得DPN安全性较高些。所以才有此问。
如果用在住宅层配电箱的电表后的出线呢?是用DPN还是用2P?技术措施上的条文解释推荐用2P(为供电部门检修之用),但低配规范上说:在TN-S系统中,不宜在N线上装设断开N线的保护电器。所以迷惑ING。。。
回复
yzj_xj
2005年12月14日 22:46:54
4楼
DPN微断是N线不带保护但和相线同时分断,可用在单相回路中。
回复