压桩过了,导致需接桩4米
xjl542842304
2010年08月27日 18:51:36
来自于工地图片
只看楼主

接4米桩,可行吗,

接4米桩,可行吗,

照片0061.jpg

免费打赏
hero88410918
2010年08月31日 22:54:35
32楼
桩压过了4米
得看看地质资料
有没有穿过持力层进入下卧层了
4米的接桩有点长
单单用焊接的方法好像不是太好
用灌芯的方法又显的有点长
但焊接和灌芯结合起来,效果会好不少

不到30米的桩,地质应该还不错
只要施工能保证,应该没有什么问题

地下室底板都已做好,再做静压试验,已不现实
为保证工程质量
各方单位需要再定一定
回复
luomei520
2010年09月01日 09:28:17
33楼



这张图片的桩歪了好多呢~·
验收也能通过~?》
回复
kaylley
2010年09月01日 10:59:24
34楼
这样也能行?
回复
longyinxian
2010年09月01日 12:26:30
35楼
尽量不要压过头,接桩有点浪费
回复
haotongguoji
2010年09月01日 15:36:01
36楼
接桩比较常见,到了4米,那打桩是怎么打的,要不该部位土质绝对有问题,根本没到持力层,要不着4米是怎么送下去的,难道是先挖了个4米的坑?还是标高没控制好?接桩到了4米那法兰一定要焊好,要是80CM以内的就没这麻烦了!
回复
dyzj0
2010年09月01日 18:56:47
37楼
思绪比较混乱,不明白!
回复
wubin123123
2010年09月01日 20:11:09
38楼
PHC桩,我们这里禁用
回复
whbj
2010年09月01日 20:26:19
39楼
我给大家详细的讲一下子接装的形式
接桩有以下两种形式;
1、 在上桩下端和下桩上端预埋角钢或者钢板连接,连接焊缝长度不应少于250mm,焊缝厚度不应小于8mm,桩内预埋角钢或钢板应与纵向钢筋焊接,焊缝长度不应小于140mm,焊缝厚度不应小于6mm。
2、 对方型桩可采用硫磺水泥接桩,这种接桩构造简单,操作方便安装可靠。适用于软土层中的接桩;对一级建筑物或承受拔力的桩易慎重考虑。做法:在下桩预留4个螺旋状锚筋孔,其孔径不宜小于锚筋直径的2.5 倍,孔深比锚筋长30~50mm;在上桩底预埋4根直径Ø16~Ø22锚筋,锚筋伸入空内长度不小于15d,锚筋预埋在桩内长度不小于3La。为了使下桩不致因锤击损坏,可以在下桩顶部配置钢帽。接桩时先吊起上桩,垂直对准已打入的地下桩的下桩,使锚筋打入地下的桩,使锚筋插入下桩预留孔内,保持上桩与下桩接触端的间距为250mm;然后浇注硫磺水泥浆,先孔内后桩顶面层(厚度约为10~20mm);缓慢放下上桩、使上下桩铰接,待其冷凝后即可继续打桩,硫磺胶泥浇注温度控制在140~145°之间,灌注时间不得超过两分钟。
回复
cqsanmao
2010年09月02日 08:59:55
40楼
接桩部位是薄弱环节,施工过程要考虑周到。
回复
chxiao
2010年09月02日 12:07:43
41楼
4米说明现场配桩和压桩过程都没控制好,
照片上看送桩不多,压桩发现桩站不住就不该直接往下送,再接一根较短的桩后再压比较好。
接桩做法可参见04ZG207(中南标管桩图集),该图集22页有详细接桩做法。
回复

相关推荐