关于风机盘管电动二通阀问题
zhj_smart
zhj_smart Lv.2
2010年08月27日 22:44:18
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管冷阀执行器采用西门子电动二通阀,在无通电情况下执行器处于全开状态,在通电情况下执行器(无控制命令)处于关闭状态;现供暖热水循环泵开启,之前阀门通过BA命令控制关闭,测试热水流量时所有DDC柜外部电源(包括阀门电源全部断开),在无通电情况下阀门处于关闭情况,请教会是什么原因?

风机盘管冷阀执行器采用西门子电动二通阀,在无通电情况下执行器处于全开状态,在通电情况下执行器(无控制命令)处于关闭状态;现供暖热水循环泵开启,之前阀门通过BA命令控制关闭,测试热水流量时所有DDC柜外部电源(包括阀门电源全部断开),在无通电情况下阀门处于关闭情况,请教会是什么原因?
免费打赏
adingkgb
2010年08月27日 23:10:25
2楼
阀门关闭以后,再断电,就只能停在原先位置了。
回复
mingqizhang
2010年08月28日 10:51:46
3楼
最好不用风机盘管二通阀,实际使用效果并不好
回复
cnbbzz
2010年08月28日 10:56:22
4楼


不要以偏概全
回复
sdmazhaorui
2010年08月29日 10:24:19
5楼
1.电磁阀选择错误,空调上面用的电磁阀应该是两通全量型,即大流量型
2.电磁阀应该自是执行两个命令,信号传输命令,电磁阀开启或关闭,此时就应该就不需要电源了,电源的作用只是在瞬间控制电磁阀的开和管,完成任务后,处于省电的状态
回复
hekitty
2010年09月02日 22:03:31
6楼
找寻很久
原来这里
感谢楼主
无私奉献
回复
loosy
2010年09月03日 10:36:17
7楼
到底是电动阀还是电磁阀呢
回复
yaoyi3
2010年09月03日 11:04:36
8楼
风机盘管冷阀执行器采用西门子电动二通阀,在无通电情况下执行器处于全开状态,在通电情况下执行器(无控制命令)处于关闭状态
一般末端的二通或三通 在无电是没指令的是关闭的 通电时才开启
回复
basten2000
2010年09月04日 12:57:03
9楼
没看明白楼主的问题,语文太。。。
同意楼上的观点,二通阀无电时是关闭的,通电才开启!
楼主弄明白再来提问啊
回复
撼地神牛
2010年09月07日 10:05:03
10楼
我在现场看到他们用了二通阀没用过滤器,
回复
撼地神牛
2010年09月07日 10:06:38
11楼
什么情况装过滤器有没有明确规定,请楼主回一下
回复

相关推荐

APP内打开