请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
22楼
规范制订的应该是满足安全的最低标准,现在看起来好象大伙都把它们变成高标准了,这也是中国特色。
设计人员考虑的应该是优化设计,既能满足规范,又经济,关于规范的合理性和科学性,也是必须探讨的。
消防技术规范改革势在必行!!!
回复
23楼
必须设置
回复
24楼
人性
回复
25楼
学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,层高就是按3m来算,体积都大于10000m3,故都要设
回复
26楼
兄弟啊,学校建筑是国家出钱吧?
规范都在那,肯定都要设的
回复
27楼
22楼的兄弟说得好啊,与其那么多钱被贪官给吃了相比,在这些民用公共设施上多投资点算什么啊.
回复
28楼
设
回复
29楼
支持 顶
回复
30楼
超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑应设室内消防给水
GBJ16-87 8。4。1。5
回复
31楼
严重同意十二楼的意见!
回复