请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
请教各位师兄,一学校内的学生宿舍(4400m2)、教学楼(4700m2)、实验楼、办公楼、学生食堂均小于5000m2,低于24m,是否可以不设室内消火栓?
62楼
同意kj的意见,绝对应该设,就算只有三层,还是要设,象这种人口密集的区域在消防方面就应该高于规范的,要不当地的消防局也不会答应的
回复
63楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;应设
体积大概都大于10000m3 应设
回复
64楼
按照规范拉,想当然的东西一个人一个意见,
回复
65楼
广东的地方规范是要设的```
回复
66楼
这样的话,你应该看建筑设计防火规范里面有详细的说明。
回复
67楼
这个是必须要设计的消火栓系统的,规范上写得很清楚,你应该多看看,多想想,体积只能用来说明消火栓水量的啊!
回复
68楼
建筑规范规定:超过5层或体积超过5000m3的其它建筑均应设消火栓系统,看情况你是应该设的
回复
69楼
按规范来讲,应该设啊!建消第8.4.1规定的是超过10000立方要设,并没有说小于10000立方可以不设,况你的建筑物体积都超过10000立方,故必须设!
回复
70楼
规范是死的,人是活的,难道为了省钱,不顾安全?还是安全第一。
应该要设 !!
这是我的意见哦!!
回复
71楼
超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行
既然,体积都大于10000m3,那当然都得做了
回复