请教C25板最小配筋率问题.谢谢
ms20007717
ms20007717 Lv.2
2010年08月28日 09:45:35
只看楼主

老师说我的计算书中有问题,他说楼层砼为C25时部分板不满足最小配筋率的要求.(GB50010-2002.9.5.1)具体在下面哪个部分看出来的.请大哥大姐请教.楼板计算书日期: 3/08/2010时间: 1:39:24:03 pm一、基本资料: 1、房间编号: 20 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/ 3、荷载:  永久荷载标准值:g = 7.00 kN/M2

老师说我的计算书中有问题,他说楼层砼为C25时部分板不满足最小配筋率的要求.(GB50010-2002.9.5.1)
具体在下面哪个部分看出来的.请大哥大姐请教.

楼板计算书
日期: 3/08/2010
时间: 1:39:24:03 pm
一、基本资料:
 1、房间编号: 20
 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定/
 3、荷载:
  永久荷载标准值:g = 7.00 kN/M2
  可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 3000 mm ;计算跨度 Ly = 3365 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.02252+0.01635/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.0^2 =  2.42kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.04645+0.03563/5)*(1.4* 1.0)* 3.0^2 =  0.47kN•M
  Mx=  2.42 +  0.47 =  2.89kN•M
  Asx= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  My =(0.01635+0.02252/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.0^2=  1.96kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03563+0.04645/5)*(1.4* 1.0)* 3.0^2 =  0.40kN•M
  My=  1.96 +  0.40 =  2.35kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  Mx' =0.05944*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.0^2 =  6.10kN•M
  Asx'= 379.15mm2,实配φ 8@120 (As = 419.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.419%

  My' =0.05427*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.0^2 =  5.57kN•M
  Asy'= 344.79mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.785%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.02252+0.01635/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 3.0^2 =  2.09kN•M
  Mq =(0.02252+0.01635/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 3.0^2 =  1.86kN•M
  Es = 210000.N/mm2   Ec = 27871.N/mm2
  Ftk = 1.78N/mm2   Fy =  210.N/mm2
(2)、在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs:
①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk)  (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.09/(0.87* 81.* 335.) = 88.47N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 88.47) = -0.851
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE:
 αE =Es / Ec =210000.0/ 27870.7 = 7.535
③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf':
  矩形截面,γf' = 0
④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / b / ho =  335./1000/ 81.=0.00414
⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 8.2.3-1)计算:
  Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]
  Bs= 210000.* 335.* 81.^2/[1.15*0.200+0.2+6*7.535*0.00414/(1+3.5*0.00)]= 748.27kN•M
(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ:
 按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0
(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:
 B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs (混凝土规范式 8.2.2)
 B=  2.09/[  1.86*(2-1)+  2.09]* 748.27 = 396.145kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00156* 9.0* 3.0^4/ 396.145= 2.862mm
 f / L = 2.862/3000.= 1/ 1048.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.09*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 88.47N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 88.47) = -0.207
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 88.5/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.023,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  1.69*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 79.36N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 79.36) = -0.357
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 79.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.021,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  4.81*10^6/(0.87* 81.* 419.) = 163.12N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 419./ 50000.= 0.008
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 163.12) = 0.391
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.391*163.1/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.083,满足规范要求!

 ④、下端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  4.40*10^6/(0.87* 80.* 785.) = 80.42N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 50000.= 0.016
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.02* 80.42) = 0.184
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 80.4/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01571) =  0.018,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
 σsk = 11.52*10^6/(0.87* 79.*1131.) = 148.20N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte =1131./ 50000.= 0.023
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.02* 148.20) = 0.755
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.755*148.2/210000.*(1.9*20.+0.08*17.14/0.02262) =  0.110,满足规范要求!

----------------------------------------------------------
一、基本资料:
 1、房间编号: 21
 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/铰支/固定/
 3、荷载:
  永久荷载标准值:g = 7.00 kN/M2
  可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 3100 mm ;计算跨度 Ly = 3365 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.02244+0.02340/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.1^2 =  2.72kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.04365+0.03605/5)*(1.4* 1.0)* 3.1^2 =  0.48kN•M
  Mx=  2.72 +  0.48 =  3.20kN•M
  Asx= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  My =(0.02340+0.02244/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.1^2=  2.80kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03605+0.04365/5)*(1.4* 1.0)* 3.1^2 =  0.42kN•M
  My=  2.80 +  0.42 =  3.22kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  Mx' =0.06293*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.1^2 =  6.90kN•M
  Asx'= 431.19mm2,实配φ 8@120 (As = 419.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.419%

  My' =0.06442*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.1^2 =  7.06kN•M
  Asy'= 441.89mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.503%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.02340+0.02244/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 3.1^2 =  2.41kN•M
  Mq =(0.02340+0.02244/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 3.1^2 =  2.14kN•M
 σsk =  2.41/(0.87* 81.* 335.) = 102.14N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 102.14) = -0.589
 B=  2.41/[  2.14*(2-1)+  2.41]* 748.27 = 396.144kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00195* 9.0* 3.1^4/ 396.144= 4.102mm
 f / L = 4.102/3100.= 1/  756.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.35*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 99.33N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 99.33) = -0.064
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 99.3/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.026,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.41*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 113.34N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 113.34) = 0.080
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200*113.3/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.029,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  5.44*10^6/(0.87* 81.* 419.) = 184.40N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 419./ 50000.= 0.008
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 184.40) = 0.473
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.473*184.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.113,满足规范要求!

 ④、下端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  5.57*10^6/(0.87* 81.* 503.) = 157.29N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 503./ 50000.= 0.010
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 157.29) = 0.369
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.369*157.3/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01005) =  0.075,满足规范要求!

 ⑥、上端支座跨中裂缝:
  永久荷载标准值:g = 7.50 kN/M2
  可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 4000 mm ;计算跨度 Ly = 5500 mm
  板厚 H =  120 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.03074+0.01223/5)*(1.35* 7.5+0.98* 1.0)* 4.0^2 =  5.90kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.06486+0.03075/5)*(1.4* 1.0)* 4.0^2 =  1.11kN•M
  Mx=  5.90 +  1.11 =  7.01kN•M
  Asx= 344.19mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.654%

  My =(0.01223+0.03074/5)*(1.35* 7.5+0.98* 1.0)* 4.0^2=  3.26kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03075+0.06486/5)*(1.4* 1.0)* 4.0^2 =  0.69kN•M
  My=  3.26 +  0.69 =  3.95kN•M
  Asy= 326.81mm2,实配φ10@150 (As = 524.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.436%

  Mx' =0.07165*(1.35* 7.5+0.98* 2.0)* 4.0^2 = 13.85kN•M
  Asx'= 703.15mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.654%

  My' =0.05668*(1.35* 7.5+0.98* 2.0)* 4.0^2 = 10.96kN•M
  Asy'= 548.34mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.654%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.01223+0.03074/5)*(1.0* 7.5+1.0* 2.0 )* 4.0^2 =  2.79kN•M
  Mq =(0.01223+0.03074/5)*(1.0* 7.5+0.5* 2.0 )* 4.0^2 =  2.50kN•M
 σsk =  2.79/(0.87* 100.* 524.) = 61.31N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 524./ 60000.=0.00873
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00873* 61.31) = -1.062
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE:
 αE =Es / Ec =210000.0/ 27870.7 = 7.535
③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf':
  矩形截面,γf' = 0
④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ = As / b / ho =  524./1000/ 100.=0.00524
⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按公式(混凝土规范式 8.2.3-1)计算:
  Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]
  Bs= 210000.* 524.* 100.^2/[1.15*0.200+0.2+6*7.535*0.00524/(1+3.5*0.00)]= 1649.22kN•M
(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ:
 按混凝土规范第 8.2.5 条,当ρ' = 0时,θ = 2.0
(4)、受弯构件的长期刚度 B,可按下列公式计算:
 B = Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs (混凝土规范式 8.2.2)
 B=  2.79/[  2.50*(2-1)+  2.79]* 1649.22 = 870.423kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00203* 9.5* 4.0^4/ 870.423= 5.682mm
 f / L = 5.682/4000.= 1/  704.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  5.04*10^6/(0.87* 100.* 785.) = 73.81N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 60000.= 0.013
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 73.81) = -0.097
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 73.8/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01309) =  0.018,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.79*10^6/(0.87* 90.* 524.) = 68.12N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 524./ 60000.= 0.009
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 68.12) = -0.598
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 68.1/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01000) =  0.021,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk = 10.89*10^6/(0.87* 100.* 785.) = 159.38N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 60000.= 0.013
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 159.38) = 0.546
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.546*159.4/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01309) =  0.109,满足规范要求!

 ④、下端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  8.62*10^6/(0.87* 100.* 785.) = 126.09N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120.= 60000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 60000.= 0.013
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 126.09) = 0.399
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.399*126.1/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01309) =  0.063,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/铰支/固定/固定/
 3、荷载:
  永久荷载标准值:g = 7.00 kN/M2
  可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 4000 mm ;计算跨度 Ly = 2765 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.01970+0.04076/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 2.8^2 =  2.22kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.02919+0.06940/5)*(1.4* 1.0)* 2.8^2 =  0.32kN•M
  Mx=  2.22 +  0.32 =  2.54kN•M
  Asx= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  My =(0.04076+0.01970/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 2.8^2=  3.56kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.06940+0.02919/5)*(1.4* 1.0)* 2.8^2 =  0.56kN•M
  My=  3.56 +  0.56 =  4.13kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.503%

  Mx' =0.07503*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 2.8^2 =  6.55kN•M
  Asx'= 407.87mm2,实配φ10@120 (As = 654.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.654%

  My' =0.09140*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 2.8^2 =  7.97kN•M
  Asy'= 502.33mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.785%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.01970+0.04076/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 2.8^2 =  1.92kN•M
  Mq =(0.01970+0.04076/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 2.8^2 =  1.70kN•M
 σsk =  1.92/(0.87* 81.* 335.) = 81.16N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 81.16) = -1.026
 B=  1.92/[  1.70*(2-1)+  1.92]* 748.27 = 396.144kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00333* 9.0* 2.8^4/ 396.144= 4.425mm
 f / L = 4.425/2765.= 1/  625.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  1.92*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 90.06N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 90.06) = -0.184
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 90.1/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.023,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  3.08*10^6/(0.87* 81.* 503.) = 86.82N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 503./ 50000.= 0.010
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 86.82) = -0.225
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 86.8/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01005) =  0.022,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  5.16*10^6/(0.87* 80.* 654.) = 113.33N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 654./ 50000.= 0.013
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 113.33) = 0.320
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.320*113.3/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01309) =  0.045,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
 σsk =  6.29*10^6/(0.87* 80.* 785.) = 115.05N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 50000.= 0.016
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.02* 115.05) = 0.460
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.460*115.1/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01571) =  0.059,满足规范要求!

  计算跨度 Lx = 3400 mm ;计算跨度 Ly = 4265 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.03152+0.01464/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.4^2 =  4.15kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.05643+0.03330/5)*(1.4* 1.0)* 3.4^2 =  0.71kN•M
  Mx=  4.15 +  0.71 =  4.87kN•M
  Asx= 299.63mm2,实配φ 8@120 (As = 419.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.419%

  My =(0.01464+0.03152/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 3.4^2=  2.53kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03330+0.05643/5)*(1.4* 1.0)* 3.4^2 =  0.51kN•M
  My=  2.53 +  0.51 =  3.03kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  Mx' =0.07236*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.4^2 =  9.54kN•M
  Asx'= 608.83mm2,实配φ10@120 (As = 654.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.654%

  My' =0.05701*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 3.4^2 =  7.52kN•M
  Asy'= 472.10mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.503%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.01464+0.03152/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 3.4^2 =  2.18kN•M
  Mq =(0.01464+0.03152/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 3.4^2 =  1.94kN•M
 σsk =  2.18/(0.87* 81.* 335.) = 92.29N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 92.29) = -0.770
 B=  2.18/[  1.94*(2-1)+  2.18]* 748.27 = 396.145kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00209* 9.0* 3.4^4/ 396.145= 6.334mm
 f / L = 6.334/3400.= 1/  537.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  3.58*10^6/(0.87* 81.* 419.) = 121.41N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 419./ 50000.= 0.008
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 121.41) = 0.147
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200*121.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.031,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.18*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 102.40N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 102.40) = -0.029
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200*102.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.027,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  7.53*10^6/(0.87* 80.* 654.) = 165.26N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 654./ 50000.= 0.013
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 165.26) = 0.565
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.565*165.3/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01309) =  0.117,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
 σsk =  5.93*10^6/(0.87* 81.* 503.) = 167.45N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 503./ 50000.= 0.010
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 167.45) = 0.413
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.413*167.5/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01005) =  0.089,满足规范要求!

  计算跨度 Lx = 3400 mm ;计算跨度 Ly = 1800 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.00490+0.03908/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 1.8^2 =  0.43kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.01960+0.09204/5)*(1.4* 1.0)* 1.8^2 =  0.12kN•M
  Mx=  0.43 +  0.12 =  0.55kN•M
  Asx= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  My =(0.03908+0.00490/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 1.8^2=  1.35kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.09204+0.01960/5)*(1.4* 1.0)* 1.8^2 =  0.30kN•M
  My=  1.35 +  0.30 =  1.66kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  Mx' =0.05706*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 1.8^2 =  2.11kN•M
  Asx'= 272.34mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.785%

  My' =0.08198*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 1.8^2 =  3.03kN•M
  Asy'= 272.34mm2,实配φ 8@100 (As = 503.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.503%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.00490+0.03908/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 1.8^2 =  0.37kN•M
  Mq =(0.00490+0.03908/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 1.8^2 =  0.33kN•M
 σsk =  0.37/(0.87* 81.* 335.) = 15.70N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 15.70) = -9.890
 B=  0.37/[  0.33*(2-1)+  0.37]* 748.27 = 396.145kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00249* 9.0* 1.8^4/ 396.145= 0.593mm
 f / L = 0.593/1800.= 1/ 3034.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  0.37*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 17.42N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 17.42) = -5.538
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 17.4/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.005,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  1.17*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 49.47N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 49.47) = -1.238
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 49.5/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.013,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  1.66*10^6/(0.87* 80.* 785.) = 30.44N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 50000.= 0.016
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.02* 30.44) = -1.319
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 30.4/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01571) =  0.007,满足规范要求!

 ④、下端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.39*10^6/(0.87* 81.* 503.) = 67.49N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 503./ 50000.= 0.010
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 67.49) = -0.605
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 67.5/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01005) =  0.017,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  1.66*10^6/(0.87* 81.* 279.) = 84.55N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 279./ 50000.= 0.006
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 84.55) = -0.268
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 84.6/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.022,满足规范要求!

 ⑥、上端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.39*10^6/(0.87* 81.* 419.) = 80.99N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 419./ 50000.= 0.008
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 80.99) = -0.328
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 81.0/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.021,满足规范要求!

  计算跨度 Lx = 2100 mm ;计算跨度 Ly = 2200 mm
  板厚 H =  100 mm; 砼强度等级:C25;钢筋强度等级:HPB235
 4、计算方法:弹性算法。
 5、泊松比:μ=1/5.
 6、考虑活荷载不利组合。
 7、程序自动计算楼板自重。
二、计算结果:
  Mx =(0.01960+0.01724/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 2.1^2 =  1.06kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.04062+0.03644/5)*(1.4* 1.0)* 2.1^2 =  0.21kN•M
  Mx=  1.06 +  0.21 =  1.27kN•M
  Asx= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  My =(0.01724+0.01960/5)*(1.35* 7.0+0.98* 1.0)* 2.1^2=  0.97kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03644+0.04062/5)*(1.4* 1.0)* 2.1^2 =  0.19kN•M
  My=  0.97 +  0.19 =  1.17kN•M
  Asy= 272.34mm2,实配φ 8@150 (As = 335.mm2)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.335%

  Mx' =0.05466*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 2.1^2 =  2.75kN•M
  Asx'= 272.34mm2,实配φ10@100 (As = 785.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.785%

  My' =0.05266*(1.35* 7.0+0.98* 2.0)* 2.1^2 =  2.65kN•M
  Asy'= 272.34mm2,实配φ 8@120 (As = 419.mm2,可能与邻跨有关系)
  ρmin = 0.272% , ρ = 0.419%

三、跨中挠度验算:
 Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值
 Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值
(1)、挠度和裂缝验算参数:
  Mk =(0.01960+0.01724/5)*(1.0* 7.0+1.0* 2.0 )* 2.1^2 =  0.91kN•M
  Mq =(0.01960+0.01724/5)*(1.0* 7.0+0.5* 2.0 )* 2.1^2 =  0.81kN•M
 σsk =  0.91/(0.87* 81.* 335.) = 38.74N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.=0.00670
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/(0.00670* 38.74) = -3.355
 B=  0.91/[  0.81*(2-1)+  0.91]* 748.27 = 396.145kN•M
(5)、挠度 f = κ * Qk * L ^ 4 / B
 f =0.00139* 9.0* 2.1^4/ 396.145= 0.613mm
 f / L = 0.613/2100.= 1/ 3424.,满足规范要求!
四、裂缝宽度验算:
 ①、X方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  0.91*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 38.74N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 38.74) = -1.886
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 38.7/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.010,满足规范要求!

 ②、Y方向板带跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  0.84*10^6/(0.87* 73.* 335.) = 39.45N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 39.45) = -1.831
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 39.5/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.010,满足规范要求!

 ③、左端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.17*10^6/(0.87* 80.* 785.) = 39.69N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 785./ 50000.= 0.016
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.02* 39.69) = -0.755
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 39.7/210000.*(1.9*20.+0.08*14.29/0.01571) =  0.009,满足规范要求!

 ④、下端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.09*10^6/(0.87* 81.* 419.) = 70.81N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 419./ 50000.= 0.008
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 70.81) = -0.533
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 70.8/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.018,满足规范要求!

 ⑤、右端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.17*10^6/(0.87* 81.* 335.) = 91.87N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 335./ 50000.= 0.007
 当 ρte <0.01 时,取ρte = 0.01
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 91.87) = -0.159
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 91.9/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01000) =  0.024,满足规范要求!

 ⑥、上端支座跨中裂缝:
  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ, 按下列公式计算: 
 ψ = 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)
 σsk = Mk / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 8.1.3-3)
 σsk =  2.09*10^6/(0.87* 81.* 503.) = 59.01N/mm
 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2
 ρte = As / Ate  (混凝土规范式 8.1.2-4)
 ρte = 503./ 50000.= 0.010
 ψ = 1.1 - 0.65* 1.78/( 0.01* 59.01) = -0.850
 当 ψ<0.2 时,取ψ = 0.2
 ωmax = αcr*ψ*σsk/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)  (混凝土规范式 8.1.2-1)
 ωmax =2.1*0.200* 59.0/210000.*(1.9*20.+0.08*11.43/0.01005) =  0.015,满足规范要求!----复制自天工网 www.tgnet.cn
免费打赏

相关推荐

APP内打开