关于回填土的要求(附上图片)
yiheng86
yiheng86 Lv.2
2010年08月28日 10:44:40
只看楼主

我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)

我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)

图片1.jpg


图片2.jpg

免费打赏
名道
2010年09月10日 00:58:45
52楼
靠!我工地上10多米的填土呀!也没有分层,劣实!!大惊小怪!!!!监理不好当呀!!小心点呀!!!
回复
avril2010
2010年09月10日 01:13:55
53楼
哈哈哈...监理都是非常阴险的人物。不阴他们一个小监理员怎么能开小车呢?监理都不看基本工资的。我是最反对刚刚毕业就去当监理员的大学生了。监理员就是个养老的行业。
回复
hurongchenjunhu
2010年09月10日 08:55:57
54楼
按照感观判断肯定不行,建议排水后从新处理。不过你是新人,施工单位不好对付。。。。。
回复
duxiaozhi123456
2010年09月10日 09:55:32
55楼
那地方肯定要干土,要不内侧防水就没法做,若做卷材气泡,涂层离析。挡水墙要加高两皮砖,要不一下雨,水就进入工作面了
回复
lion_yyr01
2010年09月10日 10:06:15
56楼
看了众位大侠给的答复,受益颇多!
多动脑子,学会做人!
回填的这个,第二个是不行的,应该排水后再回填、压实,
要不然这样压实,以后是保证不了压实度的!
回复
liaimin3
2010年09月10日 11:19:05
57楼
重图片上看,你的回填土采用的水夯法,而你的回填土不是滤水性好的砂性土,是不适合水夯的,应采用机械或者人工夯实方法。
回复
dl86
2010年09月10日 15:20:53
58楼
还要考虑成本哈。
回复
dl86
2010年09月10日 15:23:19
59楼
哎,我是甲方的,基本都是我们帮施工单位搞定了。他们基本不管的。老火
回复
hurongchenjunhu
2010年09月10日 16:56:39
60楼
第二张图,一定要先排水,后再填土,刚出来做工程一般要去施工单位锻炼锻炼.积累财富。
回复
hurong0329
2010年09月10日 23:28:32
61楼
照片中的回填土太潮了吧?常规讲含水率应该是自然的就好了,照片中的明显比旁边的土湿,会收缩的。
回复

相关推荐