14、某房间室内温度为32℃,相对湿度为70%,房间内有明敷无保温的钢质给水管,大气压力为标准大气压,给水管表面不产生结露的给水温度应为下列何项(给水管壁的热阻忽略不计)?并说明取值理由。A. 23℃ B.24℃ C 25℃ D. 26℃这道题该如何做?请高人解答,不胜感激!

14、某房间室内温度为32℃,相对湿度为70%,房间内有明敷无保温的钢质给水管,大气压力为标准大气压,给水管表面不产生结露的给水温度应为下列何项(给水管壁的热阻忽略不计)?并说明取值理由。
A. 23℃ B.24℃ C 25℃ D. 26℃

这道题该如何做?请高人解答,不胜感激!
免费打赏
wangql724
2010年08月28日 13:44:11
2楼
17、某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压1100PA,风机全压效率72%,电机效率80%,电机直联,该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是哪项?
A 不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/m3/h
B 不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
C 符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
D 符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/m3/h
这个如果按节能规范上的公式做的话,那个效率应该是72%还是80%我按72%算然后结果加上0.053,没有答案上的值啊,请高人指教,
回复
lcclyy
2010年08月28日 15:11:39
3楼
14 查32度 70%的露点温度是26度,选D。如果给水管内水温低于26度时,不考虑管壁热阻,管壁外温度也是低于26度,这样管壁外低于露点就结露。
回复
lcclyy
2010年08月28日 16:04:58
4楼
17 查公共节能规范 两管定风、粗中效过滤功率限值 0.52 , 湿膜加湿增加 0.053 0.52+0.053=0.573
1100/3600X0.72X0.8=0.53 0.53小于0.573 选C
回复
wangql724
2010年08月28日 17:44:10
5楼
感激不尽啊
回复
ylttzkx
2010年09月10日 00:03:44
6楼
14题肯定是直接查出露点温度,想不出其它理由
回复