:hug: 是不是根据《建规》8.6.2,补水时间不超过48小时,流速不超过2.5来算?如果是,那实际计算时时间和流速一般选多少?按经验流速1.0m/s,48小时的话算出来管径都很小呀。实际中选多少呢?DN100么?我现在有个工程,室内外水量加起来35L/s,火灾延时3h,一路进水,设了消防水池330t.水池进水引自市政,应该选多大的进水管好呢? 新手,设计经验不足,请同行指导帮助!
是不是根据《建规》8.6.2,补水时间不超过48小时,流速不超过2.5来算?
如果是,那实际计算时时间和流速一般选多少?按经验流速1.0m/s,48小时的话算出来管径都很小呀。实际中选多少呢?DN100么?
我现在有个工程,室内外水量加起来35L/s,火灾延时3h,一路进水,设了消防水池330t.水池进水引自市政,应该选多大的进水管好呢?
新手,设计经验不足,请同行指导帮助!