管道穿箱涵位置在箱涵高度的一半以下,箱涵为1.2mX1.8m的,管径为DN400,跪求能否直接穿过箱涵。我听说可以从上部穿的,不知道可不可以从下部穿,谢谢给排水大哥们赐教
管道穿箱涵位置在箱涵高度的一半以下,箱涵为1.2mX1.8m的,管径为DN400,跪求能否直接穿过箱涵。我听说可以从上部穿的,不知道可不可以从下部穿,谢谢给排水大哥们赐教
2楼
高1.8m,宽1.2m
回复
3楼
从箱涵下面走没问题的
注意看下基础和地质情况
回复
4楼
可以从底部穿过,不过应该注意避过箱涵的基础,排水管道一般应留0.15m的垂直净距
回复
5楼
尽量调整DN400管的标高吧,如果标高已经定死了必须穿箱涵,箱涵穿管处重新配筋。
回复
6楼
下穿过去是最好的方法,你的管径很小 ,做到没有任何问题
回复
7楼
1.8X1.2m箱涵,穿越管道直径就400mm,大大减小了方函断面,因此首先你要确定从箱涵内穿越后对箱涵有什么影响的问题
回复