如题:现在流水线生产要求:一个接近开关控制四个电磁阀工作,从第一个加工原件接近接近开关开始:1#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时2秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。2#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时5秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。3#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时8秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。4#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时11秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。
如题:
现在流水线生产要求:一个接近开关控制四个电磁阀工作,从第一个加工原件接近接近开关开始:
1#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时2秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。
2#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时5秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。
3#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时8秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。
4#电磁阀的时间继电器组开始计时,延时11秒工作,工作3秒后停止,等待第二次器件触发接近开关。
附加条件: 自动流水线的每个器件触发接近开关的间隔时间是5秒。
我想到头都大了,还请各位帮帮忙了,先谢谢了
12楼
用plc控制吧
回复
13楼
学习中,:) :victory:
回复
14楼
学习中:handshake
回复
15楼
表达不清,用PLC应该很简单就可以实现
回复
16楼
综合以上楼主的看法,个人意见:
1.所有电磁阀工作停止后要回到工作前的状态吗?
2.如果其中一个电磁阀故障未完成该项工作,系统需要报警吗?如何监控整个过程是完成的?
3.既然是电磁阀,那么电磁阀控制的是气路还是油路?
4.各个电磁阀工作衔接时是否真的不需要延时?
5.初步想法应该可以用logo,也可以PLC控制
回复
17楼
看了一下9#朋友的logo控制,请教一下
1.为什么要使用异步脉冲发生器?要知道,输入信号取接近开关的信号是不对的,因为要延时2秒1#才工作,而在这2秒时间内,接近开关的信号可能已经为0了。即使输入信号一直为1,为何脉冲发生器给出的使能信号只有0.05秒,而关断信号却有7.05秒?
2.为何要使用带边缘评估的AND?
3.简单的问题复杂化了
回复
18楼
这个是初步设计的程序,仅供参考。需要根据现场实际情况修改。
[
本帖最后由 sysyyy2001 于 2011-1-3 15:40 编辑 ]
回复
19楼
从时序图上看,4个电磁阀的工作不会发生干涉以及原料积压,但是为了保证接近开关信号有效,送料时间间隔应该稍微加长一点。
回复
20楼
唉 这也能被难住。一个时间T01 T02 T03 T04 接近开关的点IN =1 时 时间开始。 第一动作点Q0 延时时间Time01(动作开始) 动作时间Time02(动作结束) 第2动作点Q1 延时时间Time11 动作时间Time12
第3动作点Q2 延时时间Time21 动作时间Time22 第4动作点Q3 延时时间Time31 动作时间Time32 这些Time 是距 IN =1时的时间
T01 >=Time01
Q0==1
T01>= Time02
Q0==0
=R 计时器
T02 >=Time11
Q1==1
T02>= Time12
Q1==0
=R 计时器
T03 >=Time21
Q2==1
T03>= Time22
Q2==0
=R 计时器
T04 >=Time31
Q3==1
T04>= Time32
Q3==0
=R 计时器
是这个逻辑么?
这个基本是万金油 用个TD 200 有钱 400也行 把8个Time 设置好 就OK 200里 看用T 几合适 T37 开始 好像是 100MS 忘了
[
本帖最后由 s000918 于 2010-9-28 03:22 编辑 ]
回复
21楼
有才:kiss: :call:
回复