配电改造,原配的下级带3个30KW水泵现改为3个45KW。开箱后发现配电箱是如此布局,6组断路器、接触器、热继电器和1个软启动请教 照片2中 左侧是本箱的上级进线总开关 右侧接的是个软启动 就下面的那个4个图均为次配电箱照片,照片1是下部分的接触器和热继电器,照片2为断路器,照片3为整体看断路器、接触器和热继电器[ 本帖最后由 liuxingyu198411 于 2010-8-30 21:00 编辑
配电改造,原配的下级带3个30KW水泵现改为3个45KW。
开箱后发现配电箱是如此布局,6组断路器、接触器、热继电器和1个软启动请教
照片2中 左侧是本箱的上级进线总开关 右侧接的是个软启动 就下面的那个
4个图均为次配电箱照片,照片1是下部分的接触器和热继电器,照片2为断路器,照片3为整体看断路器、接触器和热继电器
[
本帖最后由 liuxingyu198411 于 2010-8-30 21:00 编辑 ]
2楼
请教 请教 不知道图片怎么上传的
[
本帖最后由 liuxingyu198411 于 2010-8-29 20:53 编辑 ]
回复
3楼
点“编辑”,“浏览”,选中上传的文件,点“打开”,再点“编辑帖子”,OK?
回复
4楼
感谢 感谢 请多直接 不知道这个线为什么这么接呢 就三个用的的泵 安了一个软驱 另外三个的开关接方请教
回复
5楼
请教 有2个照片倒了 电箱2中 左侧是本箱的上级进线总开关 右侧接的是个软启动 就下面的那个
回复
6楼
看不明白
建议你图片配上说明最好
回复
7楼
好的 以做补充说明 请赐教
回复
8楼
三台泵,6个接触器。3个热继电器。1台软启动器。
每台泵用2台接触器1个热继电器。
其中:
1台接触器是在启动时把软启动的输出电压加泵的电机上。
另1台是转为工频时直接通市电给电机。软启动器是公用的。
这样就有6个空开、6个接触器、3个热继电器。
3个中间继电器和时间继电器是为控制转换用的。
回复
9楼
就是说这里应该有一个延时启动的过程是吧,你说这个过程可不可以用3个开关3个接触器3个热继电器再加中间继电器和时间继电器实现 这个是不是有点浪费啊。
感谢您的耐心指教
回复