各位大虾:本人对监控系统本来就是个菜鸟,去年做了个16点的监控,到现在还在不停的出问题,我现在也不想赚钱了,只求能验收就行,可毛病还是不停的出 不是摄象机坏了,就是镜头坏了,再不就控制不灵活图象上的雪花还很大
各位大虾:
本人对监控系统本来就是个菜鸟,去年做了个16点的监控,到现在还在不停的出问题,我现在也不想赚钱了,只求能验收就行,可毛病还是不停的出 不是摄象机坏了,就是镜头坏了,再不就控制不灵活
图象上的雪花还很大
12楼
另外看一下传输距离是不是太远,线路穿管是不是符合要求,最好使用钢管。
回复
13楼
楼上的朋友分析的都有道理,我想说的1、你的监控中心接地处理到位吗?2、你的这些点是就近取电,还是集中供电?
还有你说设备容易坏,如果排除质量问题,我认为还是电的问题比较大(如接地、过压)。
回复
14楼
同意楼上意见
回复
15楼
接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等,所以你要看看你的线是不是满足要求,另外传输的过程有没有干扰。
回复
16楼
我是现场调试的,你说的情况我也遇到几次。原因都是焊接不好或者防水处理不好,短路引起的。
回复
17楼
外界干扰(1.上边朋友所说的大功率电台,这种干扰是有规律的应该是阶段性的。2.电力磁场干扰,你留意一下周围是不是存在高压输电线路。线缆路由中是不是存在与强电电缆近距离平行或交叉。3.系统有没有做独立接地,是否与市电电源共用的接地?)
这个可能性很大,还是那位老兄的经验多呀!
回复
18楼
估计屏蔽不好,串扰
回复
19楼
讨论这么多了,楼主也不来应一下,看看是那一种情况
回复
20楼
你是用了廉价的设备吧?
回复
21楼
楼上很多高手都发表了意见!也就这些问题了! 我也碰到过,应为距离太远了所以信号就减弱了!
回复