地板辐射供暖设计中遇到的问题(第一次设计)
maoxiuguo
maoxiuguo Lv.3
2005年12月15日 21:02:16
来自于采暖供热
只看楼主

1、如果地面铺瓷砖,用60/50热水供暖,37外墙(K=1.56),双玻窗(K=3.6)住宅一般房间的管间距为300,顶层为250就够了,对吗?按照《地板辐射供暖技术规范》附录查的 2、厨房要不要设地暖?就是厨房与客厅之间有一道隔墙或实强,是否考虑供暖,要不要防水? 3、小于100mm的管间距要在管外加套管,加套管后的散热量怎么计算?不会没影响吧? 4、考虑家具遮挡因素时,加多大的附加系数为合适?1.3偏大还是偏小?

1、如果地面铺瓷砖,用60/50热水供暖,37外墙(K=1.56),双玻窗(K=3.6)住宅一般房间的管间距为300,顶层为250就够了,对吗?按照《地板辐射供暖技术规范》附录查的
2、厨房要不要设地暖?就是厨房与客厅之间有一道隔墙或实强,是否考虑供暖,要不要防水?
3、小于100mm的管间距要在管外加套管,加套管后的散热量怎么计算?不会没影响吧?
4、考虑家具遮挡因素时,加多大的附加系数为合适?1.3偏大还是偏小?
5、局部采用地板采暖时,盘管与墙有一定距离,那么在盘管的边缘(与枪有一定距离)要不要设伸缩缝呢?
6、地面平均温度=室内计算温度(18度)=9.82×(单位地面面积所需的散热量/100)0.969 要按1这种情况的话(单位地面面积所需的散热量至少为150W/M2),地面平均温度一般在35度以上,是不是不合适,还是我的方法哪个地方有问题?
7、什么样的地方算是“人员经常停留区”?什么样的地方算是“人员短期停留区”?什么样的地方算是“无人停留区”?一般居住建筑中卧室、厕所、起居室算哪一类?
8、是不是一般楼房,顶层的地盘管要比其他层的地盘管密一些?如果顶层有阁楼的话是不是顶层的管间距和其他层一样呢?
免费打赏
guolei12344
2005年12月18日 16:17:27
12楼
首先:最好是温度控制在20,因为我取德州审图的时候他提出来按照山东采暖设计暂行条例,说我18度小点。
回复
guolei12344
2005年12月18日 16:20:28
13楼
第2:把没用的图全删了,怎么还有建筑的里面,你可以把里面删了,如果想看可以再考过来
回复
guolei12344
2005年12月18日 16:21:51
14楼
第3:看看这个,可以把最下面的标注删了,我一般是留最主要的表住
回复
guolei12344
2005年12月18日 16:31:10
15楼
北向可以用250的间距,300有点小。厨房没必要设地暖,我现在设计厨房不采暖,最好说明里写上。
回复
guolei12344
2005年12月18日 16:33:11
16楼
这个是什么意思?@100, 如果是管道间距,我感觉大了,你看看空间是875,
回复
maoxiuguo
2005年12月18日 19:37:34
17楼
谢谢你们的建议,我会考虑你们的意见再改改图纸,过几天把改好的发上来请各位指正了!
回12楼:应该取20度,但我们县城一直取18,所以不好改;我会好好整理我的图面的;至于·100我的意思是说管间距为100,一边距离枪75,表达不清楚,我会改改的。
回复
guolei12344
2005年12月19日 10:43:21
18楼

德州审图意见是偏小,我改成了20
回复
sg19800225
2005年12月19日 11:49:02
19楼
管道加套管,一般用得不多,记得上一次审图时提出要我加套管,原因是从分水器出来的管子太多,使地面问底有点高,须加设套管。我觉得这种还行。
回复
80教育
2005年12月19日 14:13:46
20楼

管距小于100就得加套管!
回复
maoxiuguo
2005年12月19日 15:11:07
21楼
现在又要求用55/45的热水,原先计算好的300和250的间距现在是否有点小了?如果改那就要全改,跟重做差不多了,明天就要图,你们说不改可以吗?还是300和250的间距。
其实我计算过,基本能满足要求房间热负荷的要求;
是否可以把顶层的225和250的间距套到其他层,就是所有层都采用原先顶层的间距?
回复

相关推荐

APP内打开