地板辐射供暖设计中遇到的问题(第一次设计)
maoxiuguo
maoxiuguo Lv.3
2005年12月15日 21:02:16
来自于采暖供热
只看楼主

1、如果地面铺瓷砖,用60/50热水供暖,37外墙(K=1.56),双玻窗(K=3.6)住宅一般房间的管间距为300,顶层为250就够了,对吗?按照《地板辐射供暖技术规范》附录查的 2、厨房要不要设地暖?就是厨房与客厅之间有一道隔墙或实强,是否考虑供暖,要不要防水? 3、小于100mm的管间距要在管外加套管,加套管后的散热量怎么计算?不会没影响吧? 4、考虑家具遮挡因素时,加多大的附加系数为合适?1.3偏大还是偏小?

1、如果地面铺瓷砖,用60/50热水供暖,37外墙(K=1.56),双玻窗(K=3.6)住宅一般房间的管间距为300,顶层为250就够了,对吗?按照《地板辐射供暖技术规范》附录查的
2、厨房要不要设地暖?就是厨房与客厅之间有一道隔墙或实强,是否考虑供暖,要不要防水?
3、小于100mm的管间距要在管外加套管,加套管后的散热量怎么计算?不会没影响吧?
4、考虑家具遮挡因素时,加多大的附加系数为合适?1.3偏大还是偏小?
5、局部采用地板采暖时,盘管与墙有一定距离,那么在盘管的边缘(与枪有一定距离)要不要设伸缩缝呢?
6、地面平均温度=室内计算温度(18度)=9.82×(单位地面面积所需的散热量/100)0.969 要按1这种情况的话(单位地面面积所需的散热量至少为150W/M2),地面平均温度一般在35度以上,是不是不合适,还是我的方法哪个地方有问题?
7、什么样的地方算是“人员经常停留区”?什么样的地方算是“人员短期停留区”?什么样的地方算是“无人停留区”?一般居住建筑中卧室、厕所、起居室算哪一类?
8、是不是一般楼房,顶层的地盘管要比其他层的地盘管密一些?如果顶层有阁楼的话是不是顶层的管间距和其他层一样呢?
免费打赏
guolei12344
2005年12月19日 15:25:07
22楼
我用软件计算为:地板为水泥等,50平局温度,室温是18的时候250是地板散热量为150,地板表面平局温度是31.0,300间距是136 29.9
回复
maoxiuguo
2005年12月19日 17:49:00
23楼
太感谢你了! 那样我就有数了,看来热负荷还是能满足的,我算得热负荷最大的为130W/M,
可惜我没分可给你加了!下次给你补上了!呵呵!
回复
80教育
2005年12月19日 18:06:23
24楼

你说的是室内啊!干管管径不变,相同间距温差不同散热量有差别,可以适当减小间距!
回复
maoxiuguo
2005年12月21日 11:51:18
25楼
上传最近做的地暖工程设计图纸, 请各位大哥大姐帮忙指正一下,谢谢
回复
gemini7677
2006年01月04日 21:29:41
26楼

么个环路的散热量是不是就是房间面积乘以单位面积散热量的值?
回复
xingji
2006年01月05日 09:00:16
27楼
个人觉得五层楼,没必要用那么粗的干管和立管!热负荷又不是那么大!
回复
sd_mayanfu
2006年01月05日 09:53:10
28楼
我告诉你一个可以说非常可靠的做法,不过这种做法对于我们这个专业的朋友来说可以说是一种非常不专业的做法:管间距就是间距200,什么也不用考虑!
呵呵,如果你对一个不懂行的人完全可以这么做,一般没有问题!
回复

相关推荐

APP内打开