15日16时30分左右,吉林省辽源市最大的医院中心医院发生火灾,截止到16日3时,火灾已造成38人死亡。其中,现场找到24具遗体,另有14人因抢救无效死亡。 辽源市中心医院是当地最大的医院,其门诊部、住院部、办公楼连在一起,呈现“口”字型,总共四层,一二层是门诊,三四楼是住院处。经过辽源市和从长春、四平等地赶到的消防官兵5个多小时的扑救,大火于15日22时左右被扑灭。据消防部门介绍,大火是从配电室开始烧起的,很快就蔓延整个大楼。在这场火灾中,过火面积达5000平方米。大楼北侧第四层(顶层)烧毁,三楼部分过火;南侧一至四层基本烧毁。
这我觉得也不能怪设计的了,规范没有明确要求配电房用什么方式灭火,普通的水喷淋肯定不醒行。这样说的话,我们的设计并没有违反规范~~~~(个人观点,感觉有点不负责)
而且,配电房没有灭火设备的情况下,消防验收竟然通过了,这就说明消防队也对这样的设置同意了……
现在恰好着火了,我觉得,责任最大的应该是消防队!!!!!
回复
13楼
“火一样的年代,火一样的升腾,千帆竞发,万象更新……”这是吉林省辽源市中心医院网站上,院长致辞的开篇语。
12月15日傍晚,一场大火迅速在辽源市中心医院的四层大楼中熊熊燃起。火灾发生前,该院共有住院患者235人,截至记者截稿前,火灾已造成39名患者死亡,182名患者受伤住院治疗,医护人员11人受伤。目前,对事故负有直接责任的一名医院电工已被控制。
16日,记者连线吉林《东亚经贸新闻》记者傅献民和辽源当地有关单位,深入了解了这场重大火灾的最新调查进展和事故发生的部分细节。
大火20分钟吞噬住院楼
新华社的报道说,15日16时30分左右,吉林省辽源市中心医院配电室起火,在短短20分钟内,大火蔓延到由门诊部、住院部、办公楼连在一起、呈“口”字形的四层大楼,整个大楼浓烟弥漫。经过辽源市和从长春、四平等地赶到的消防官兵5个多小时的扑救,大火于15日22时左右被扑灭。在这场火灾中,过火面积达5000平方米。大楼北侧第四层(顶层)烧毁,三楼部分过火;南侧一至四层基本烧毁。
回复
14楼
搞气体灭火可能比较好,象发电机房一样。
回复
15楼
很早以前,我们的变电所是做气体灭火的;但因规范无强制要求,后来慢慢的习惯就改变了,换成了手提或小车式灭火器了。
其实变电所的火灾危险性和可能性,在民用建筑物里是最大的,而且其危害性也极大、后果很严重:一则电缆众多,火灾将会产生极多的烟雾;其次,变电所是动力心脏,一旦失火,动力就缺失,对于消防求助和应急疏散等极为不利。
回复
16楼
鼻子说得很好。我都给作了早期空气采样报警系统。
回复
17楼
大致到9年前,我所在单位的一楼的小配电房(10平方米左右),里面只有几个配电箱。由于一个老鼠而造成短路,结果浓浓的电缆烟雾弥漫了很长很长时间才消失殆尽。搞的整个楼都断电,大家一天没上班,幸亏没有人身伤亡。但是,当时的烟雾之多之浓,远远超出我的想像,也深深地印在我的脑海里。
回复
18楼
是啊,曾经开玩笑说,我们干的事和抢银行的风险概率差不多,可利润就差远了,哈哈
回复
19楼
水专业图纸本来就很少,就这对于配电室还懒得做灭火。
郁闷!不知对于配电室无灭火系统责任在哪个专业?我目前只能好做自己的报警,其它的管不了.
回复
20楼
新华网辽源12月17日电(记者周立权、李亚彪)17日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。
据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“劈啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。
另据了解,该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查
回复
21楼
说起配电室,我当年差点惹祸。
用蒸汽烧开水,人走开了,结果配电室浓雾弥漫,幸好被人发现。不然就惨了。
不过我离开工厂时,高压配电室发生短路爆炸事故。
回复