15日16时30分左右,吉林省辽源市最大的医院中心医院发生火灾,截止到16日3时,火灾已造成38人死亡。其中,现场找到24具遗体,另有14人因抢救无效死亡。 辽源市中心医院是当地最大的医院,其门诊部、住院部、办公楼连在一起,呈现“口”字型,总共四层,一二层是门诊,三四楼是住院处。经过辽源市和从长春、四平等地赶到的消防官兵5个多小时的扑救,大火于15日22时左右被扑灭。据消防部门介绍,大火是从配电室开始烧起的,很快就蔓延整个大楼。在这场火灾中,过火面积达5000平方米。大楼北侧第四层(顶层)烧毁,三楼部分过火;南侧一至四层基本烧毁。
当年工厂就是操作失误短路爆炸。
一个不懂电气的女老师调到我们车间,读操作票,可能顺序乱了。
回复
23楼
我们工厂属于一级负荷,3路10kv进线。
回复
24楼
呵呵,水专业不做,我们怎么办?
回复
25楼
正确方法似乎是:
1)首先认真检查第一次停电的原因,之后再试着投入总开关;
2)投入总开关后,应该在原地观察5~10分钟,确保无事后再离开;
3)当发现配电室冒烟时,应立即报警并通知有关方面,之后再到配电室或上一级变压器处拉开总闸。
回复
26楼
是啊,可象这个四层医院,整体都未必上了报警,配电室单做,恐怕单做的比较少。
回复
27楼
这个大哥的说法是没错啊!(现在好多医院都不大重视医院的配电这一块啊!还有的医院认为电工这个工种不用很技能的人啊!会一点这行啊!同时后勤这一块也各个领导安排关系人的地方)
但如出现这种情况的想法 应该这样的啊!
一、先检查停电的原因!同时马上报告!
二、在基本了解情况下!可先进行试送电!但人不可离开(最少五分钟)!
三、在试送电发现劈啪的响声时!应马上把最近的进线开关断开!并向领导报告!
四、在停电后马上启用应急方案给一些急用电的科室通上部分电!
回复
28楼
如果没有做报警,是否有责任?
回复
29楼
大家能分析一下事故原因吗
回复
30楼
刚才在另一个帖子里发现了这个内容,赶紧粘来共享。
公安部应该组织全国电工进行培训,不仅要培训他们的正确操作规程,更应该培训他们如何扑灭电气环境下的火灾,特别是吉林辽源市中心医院的院长和那个张电工,但是,很可惜,他们可能没有这个机会了!
回复
31楼
我有点同情这位电工,据说还是领班,照规程,一次合闸应该是允许的,况且全楼停电肯定是要先进行一次送电的,如再跳,一定要先查原因后送电。出了问题先抓人是否有失公允。另从他所进行的处置方式来看,应该无大问题,试想一次合闸后,出电房看情况二、三分钟也是合理的,应先灭火还是去拉刀开关可能视电房消防器材配备才能下结论。
回复