[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:16 编辑 ]
32楼
你们俩说的都挺对的
回复
33楼
学习;了 谢谢楼上高人
回复
34楼
回复
35楼
shilling 发表于 2010-9-3 15:19 中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如 …前辈你好,看了你对集水井尺寸的确定的看法,保证一小时水泵启闭在6次以内,为什么“是比如集水井存十分钟的量,泵的流量略大于进入集水井的流量”呢,t=V/Q,一次排水时间大于10min中的话,则1小时排水次数小于6次呀,应该是存10min的量,流量Q略小于集水井的流量呀
回复
36楼
shilling 发表于 2010-9-3 15:19 中转集水井根据排水的流量来定,然后泵的流量也根据排水流量来定,一般泵的流量大于进入集水井的流量,比如 …前辈,我好像弄错了,你指的排水流量指的是进入集水池的进水管进来的流量,而我指的是集水池的有效容积,那么我的集水池的有效容积是不是可以略大于我的排水泵流量呢
回复
37楼
问题很好,学习了。
回复
38楼
一般根据潜水泵的流量来定, 其容积不少于5min的流量