KYN28架空下进线方案中地刀联锁问题大家一般怎么解决的?断路器故障检修时,拉出断路器手车到试验位置,进线带电的情况下如果不慎合地刀则不能满足联锁要求。机械联锁怎么解决?
KYN28架空下进线方案中地刀联锁问题大家一般怎么解决的?
断路器故障检修时,拉出断路器手车到试验位置,进线带电的情况下如果不慎合地刀则不能满足联锁要求。
机械联锁怎么解决?
免费打赏
汤逊
2005年12月16日 12:04:11
2楼
开关之前已经没有动作位置了......
除了电磁锁,还有其他方法么?
回复
zuoxaomin
2005年12月16日 13:16:37
3楼
与进线端带电显示联锁。好象能实现。
与上级馈线断路器联锁,距离不远可以考虑。
回复
heagct
2005年12月16日 21:07:54
4楼
使有电编码锁
通过上一级来控制
回复
ccxxjj
2005年12月17日 10:51:52
5楼
回复
try_it_again
2005年12月18日 22:06:49
6楼
电气联锁我大概知道,只是想知道有没有机械联锁的解决方法?
回复
zuoxaomin
2005年12月18日 22:21:24
7楼
应该不能实现。
有哪个公司有新的工艺么?
回复
try_it_again
2005年12月18日 22:29:56
8楼
还不知道
听说有的现场安装时加地刀锁的
钥匙与上级断路器转换开关钥匙放在一起……
回复
zuoxaomin
2005年12月18日 22:34:09
9楼
程序锁?严格意义上不能算机械连锁吧?
回复
try_it_again
2005年12月19日 14:27:13
10楼
是啊!还不如电气连锁来的安全
回复
blzk88
2007年11月23日 17:42:02
11楼
可以采用闭锁电磁铁或电磁锁
回复
下一页
相关推荐
电化学储能预制舱消防探讨
电气工程
室外管网施工技术交底
电气工程
电力人常见的问题之一:kVA和kW之间的区别是什么?
电气工程
配电柜安装质量管控
电气工程
多层电缆桥架弯头的制作与计算方法
电气工程
管道部件安装质量管控
电气工程
管道穿越建筑结构的安装质量管控
电气工程
全面讲解:高压配电系统的四种接地方式,看过的都收藏了
电气工程
1、1.5、2.5、4、6、10平铜线可以带多大用电器?
电气工程
木结构建筑配电线路防火措施
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
桥架预埋新工艺:一次成型,无需补洞!
电气工程
《民用建筑电气设计标准》易疏忽条文整理
电气工程
建筑电气化将大幅提高我们的用电水平
电气工程
报警阀是否应设置在专用房间内?
电气工程
某地产水电管井机电安装技术
电气工程
电流互感器二次额定电流1A和5A有什么区别?
电气工程
海外项目之俄罗斯破冰船
电气工程
发电、变电和输电所需电气知识大全!
电气工程
架空输电线路基本知识——电网组成、输电线路作用与分类
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开